Найдено 460 результатов

Денис Кашин
Вчера, 09:33
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Модернизация станка SPINEL NX5
Ответы: 6
Просмотры: 165

Re: Модернизация станка SPINEL NX5

Здравствуте,

если устроят инкрементные линейки 0,1мкм - то привод должен поддерживать разрешение (5мм/(0,1мкм*4))=12500 имп/об

так как разрешение линейных преобразователей указывается в дискретах, а угловых - в импульсах, применяется коэффициент пересчёта 4, так как в периоде 1 импульса 4 дискреты.
Денис Кашин
21 мар 2024, 16:01
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Лир -7м
Ответы: 3
Просмотры: 141

Re: Лир -7м

Здравствуйте, Драйвер Delta ASDA-B имеет вход для инкрементного преобразователя с ПИ 5В ТТЛ выходом (RS422) на 2500 имп/об. Ваша линейка имеет выход типа СТ (Синус по току 10мкА). Для согласования нужен интерполятор ЛИР-960-СТ-ПИ-[коэффициент интерполяции]. Коэффициент интерполяции подбирается под в...
Денис Кашин
21 мар 2024, 15:53
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Модернизация станка SPINEL NX5
Ответы: 6
Просмотры: 165

Re: Модернизация станка SPINEL NX5

Абсолютный линейный преобразователь, как и многооборотный угловой - при включении выдаст текущее положение, и можно сразу продолжить работу. ЛИР-7В серийно производятся, но при начале работы нужно установить нулевое положение станка - либо вручную, либо по внешнему концевику (не точно), либо по сигн...
Денис Кашин
20 мар 2024, 14:31
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Модернизация станка SPINEL NX5
Ответы: 6
Просмотры: 165

Re: Модернизация станка SPINEL NX5

Здравствуйте, если вам требуется абсолютный энкодер с BiSS-C интерфейсом, то разрешением 12,16,20 или 24 бит. Наши абсолютные линейки передают позицию по BiSS-C с 30-ю битным значением позиции. Абсолютных линеек с другим разрешением у нас нет. Переделать существующую сложно. Если брать инкрементные ...
Денис Кашин
14 мар 2024, 13:28
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Подбор энкодера с индикатором для проверечного стенда
Ответы: 3
Просмотры: 286

Re: Подбор энкодера с индикатором для проверечного стенда

да, в обозначении наших энкодеров с полым валом в начале цифра 2 или 3 (3 - с встроенной муфтой). Рассмотрите ЛИР-238А или Б https://skbis.ru/catalog/rotary/incremental-rotary-encoders/lir-238a https://skbis.ru/catalog/rotary/incremental-rotary-encoders/lir-238b у магнитных пока нет сквозного отверс...
Денис Кашин
11 мар 2024, 12:06
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Подбор энкодера с индикатором для проверечного стенда
Ответы: 3
Просмотры: 286

Re: Подбор энкодера с индикатором для проверечного стенда

Здравствуйте, скорее всего, вам подойдёт простейший магнитный или оптический угловой энкодер (от 360 дискрет на оборот) и устройство цифровой индикации типа ЛИР-510М.01 Методика проверки видится такой: Соединяете вал, который приводится во вращение каким-нибудь приводом с тестируемым датчиком и наши...
Денис Кашин
26 фев 2024, 10:47
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Heidenhain LS903
Ответы: 1
Просмотры: 351

Re: Heidenhain LS903

Здравствуйте,
у вас датчик с токовым выходом и шкалой 40 мкм
рассмотрите ЛИР-7М-1-0470-...-05-СТ-40-.....
у нас ещё остался запас
Денис Кашин
22 фев 2024, 11:18
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Аналог энкодера RE 20S-2-100.
Ответы: 1
Просмотры: 310

Re: Аналог энкодера RE 20S-2-100.

Здравствуйте, полного аналога нет, можно попробовать подобрать под ваш вал, с заменой крепления. Рассмотрите ЛИР-238А,Б https://skbis.ru/catalog/rotary/incremental-rotary-encoders/lir-238a https://skbis.ru/catalog/rotary/incremental-rotary-encoders/lir-238b ЛИР-250А https://skbis.ru/catalog/rotary/i...
Денис Кашин
14 фев 2024, 09:09
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку
Ответы: 5
Просмотры: 946

Re: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку

Допустимая амплитуда пульсаций зависит от частоты пульсаций. Для питания 10-30В, думаю, можно допустить 50-100 мВ
Денис Кашин
13 фев 2024, 11:50
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку
Ответы: 5
Просмотры: 946

Re: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку

Я вижу, что тут применён датчик с ПИ выходом. На вашей первоначальной схеме показано подключения датчика с СН выходом. Как понимаю ЛИР158Б данный датчик берет питание с +15v пятого контакта разъема ВЕ178 и Общий. Скорее всего, да. Но с 5 или с 8 вывода - не ясно. Подскажите, а будет ли в теории рабо...
Денис Кашин
13 фев 2024, 10:30
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку
Ответы: 5
Просмотры: 946

Re: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку

Здравствуйте, 1. Правильно ли я понимаю, что если подключать энкодер к питанию 15В - он подключается по схеме HTL, а если 5В то TTL ? Нет, у нас энкодеры двух разных исполнений: TTL 5В - у них питание выведено на 2 контакт РС10ТВ, а 4 вывод не подключен. HTL 10-30В - питание на 7 выводе, 2 не подклю...
Денис Кашин
02 фев 2024, 11:31
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
Ответы: 20
Просмотры: 2014

Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки

195009, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2А, ОАО "СКБ ИС" (812)3341772 для Карпенко П.Н.
Денис Кашин
02 фев 2024, 11:15
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
Ответы: 20
Просмотры: 2014

Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки

2-3 рабочих дня после оплаты. Нужно подождать некоторое время после закатки перед аттестацией.
Денис Кашин
02 фев 2024, 10:19
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Лир-515 Параметры
Ответы: 1
Просмотры: 373

Re: Лир-515 Параметры

Здравствуйте,

параметры датчика зашиты на заводе и не меняются.
Если необходимо, можно прислать её нам на перепрошивку, с указанием конкретного датчика.

Дополнительную информацию можно узнать у разработчика; (812)3341772 доб.119 Андрей Игоревич
Денис Кашин
02 фев 2024, 10:14
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
Ответы: 20
Просмотры: 2014

Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки

Здравствуйте,

Замена стекла на линейках 420мм будет стоить около 8-9 т.р. +НДС.
Старое стекло заберём себе