Найдено 117 результатов

Плутахин Денис
04 июн 2020, 10:17
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Вопрос по УЦИ
Ответы: 3
Просмотры: 824

Re: Вопрос по УЦИ

В последней прошивке ЛИР-540 данная функция уже реализована.
Плутахин Денис
28 май 2020, 16:35
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Консультация по ЛИР 540
Ответы: 2
Просмотры: 308

Re: Консультация по ЛИР 540

Здравствуйте! 1. При отключенном параметре "Контроль датчика" отображение координаты оси остаётся на экране даже при физическом отключении датчика. 2. Абсолютной станочной системой можно будет пользоваться если сделать так - на приводе настроить циклический выход референтной метки на оборот мотора, ...
Плутахин Денис
25 фев 2020, 16:32
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблема с ЛИР-581
Ответы: 4
Просмотры: 932

Re: Проблема с ЛИР-581

Попробуйте в редакторе (блокнот) убрать пробелы после каждого кадра (перед переводом строки). При считывании программ такое бывает, ОС добавляет пробелы после каждого кадра.
Версия 2.3.9 ПО ЛИР-581 последняя.
Плутахин Денис
25 фев 2020, 12:56
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблема с ЛИР-581
Ответы: 4
Просмотры: 932

Re: Проблема с ЛИР-581

Здравствуйте, для вашей версии необходимо использовать программу 983_LirSync.exe. Попробуйте запускать этот файл из папки, в названии которой нет русских букв. Также, сохранять и загружать файлы программ и параметров тоже необходимо в папки с названиями без русских букв - не использовать сохранение ...
Плутахин Денис
14 фев 2020, 14:31
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: КСППУ ЛИР581 взамен Ljumo61 67К25
Ответы: 1
Просмотры: 609

Re: КСППУ ЛИР581 взамен Ljumo61 67К25

Здравствуйте, Программа электравтоматики для данного комплекта не нужна, все параметры устанавливаются через меню пульта оператора. С описанием параметров СППУ можно ознакомиться здесь - https://skbis.ru/catalog/readout/sppu/lir-581 Описание выходных/выходных сигналов обозначено на схеме подключения...
Плутахин Денис
24 янв 2020, 08:30
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: 6M13
Ответы: 3
Просмотры: 2245

Re: 6M13

Возможно ли управление 2мя координатами не только от кнопок СППУ, а и от внешнего пульта? В описании при выборе более 1 оси от внешнего пульта движение блокируется. Это ограничение действует и для СППУ с опцией управления 2 осями? одновременное движение по двум осям от внешнего пульта невозможно, в...
Плутахин Денис
24 янв 2020, 08:27
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: разнесение блоков контроллера входов/выходов
Ответы: 1
Просмотры: 448

Re: разнесение блоков контроллера входов/выходов

Здравствуйте, модули ЛИР-987 нельзя ставить далеко от контроллеров движения, так как интерфейс свзяи между контроллером движения и расширителем входов/выходов не имеет гальванической развязки. Возможен вариант установки в пульте, рядом с панелью оператоора ЛИР-581, контроллер электроавтоматики с вне...
Плутахин Денис
30 окт 2019, 16:10
Форум: Работа сайта, прочие вопросы
Тема: Подбор оборудования для новичков
Ответы: 1
Просмотры: 2832

Re: Подбор оборудования для новичков

Установить линейный энкодер (длиной 500 мм) 3 энкодера (два по 500 мм и один 1200 мм) https://skbis.ru/catalog/linear Также подключить измеритель со штоком. https://skbis.ru/catalog/linear/gauge вывести данные на индикацию https://skbis.ru/catalog/readout/digital-readouts +Система позиционного прог...
Плутахин Денис
25 апр 2019, 08:10
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 16
Просмотры: 7040

Re: Проблемы со связью

Понятно, черная деталь это гальванически развязанный DC-DC конвертер 5В в 5В для питания канала связи. Значит надо просто заменить БП ЛИР-989.
Плутахин Денис
24 апр 2019, 13:57
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 16
Просмотры: 7040

Re: Проблемы со связью

Отлично! На 20 и 19 выводах напряжение питания канала связи RS485. Оно могло пропадать от плохого контакта в разъемах шлейфа. Если бы этого напряжения не было совсем, то не было бы связи ни с одним контроллером постоянно.
Плутахин Денис
18 апр 2019, 14:38
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 16
Просмотры: 7040

Re: Проблемы со связью

В новых контроллерах можно, а в старых надо пробовать. Но если что-то не получится, то программа может быть утеряна.
Плутахин Денис
18 апр 2019, 11:53
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 16
Просмотры: 7040

Re: Проблемы со связью

Комплект довольно старый, могут быть проблемы с контроллером ЛИР-986А. Его желательно заменить на новый и поменять прошивку в расширителях входов/выходов. Можете прислать весь комплект на модернизацию. Только обязательно необходимо наличие исходников программы электроавтоматики.
Плутахин Денис
13 мар 2019, 08:33
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Модернизация fu400
Ответы: 1
Просмотры: 1383

Re: Модернизация fu400

УЦИ с функцией позиционирования называется СППУ, посмотреть информацию по ней можно здесь:
https://skbis.ru/catalog/readout/sppu
Панель оператора ЛИР-581 через контроллеры движения ЛИР-98х управляет муфтами и приводами подач.
Стоимость комплекта для управления 3 осями около 80тр.
Плутахин Денис
12 дек 2018, 10:52
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: модернизация 2636ГФ1
Ответы: 11
Просмотры: 4213

Re: модернизация 2636ГФ1

Контроллеры 983 и 981 управляют приводом. Если на оси нет привода, то ось управляется или гидравликой или пускателями, которые включают мотор и управлять ими можно дискретными выходами контроллера ЛИР-980.
Плутахин Денис
12 дек 2018, 08:46
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: модернизация 2636ГФ1
Ответы: 11
Просмотры: 4213

Re: модернизация 2636ГФ1

Тогда нужен будет ещё один контроллер движения, если эти оси управляются приводом, то контроллер с импульсным (981) или аналоговым (983) выходом. А если эти оси без привода, то достаточно контроллера ЛИР-980.