Найдено 122 результата

Плутахин Денис
25 мар 2021, 13:08
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 24
Просмотры: 9176

Re: Проблемы со связью

Проверьте как заземлён внешний экран трассы - с одной стороны он подключен к корпусу пульта оператора, а с другой стороны подключен к 1-му выводу блока питания ЛИР-989. Если первый контакт ЛИР-989 заземлён, а пульт плохо заземлён, то по экрану трассы может протекать ток помехи. Попробуйте отключить ...
Плутахин Денис
25 мар 2021, 12:46
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 24
Просмотры: 9176

Re: Проблемы со связью

Длина трассы какая и почему её меняли? До замены трассы нормально работало?
Плутахин Денис
25 мар 2021, 12:38
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 24
Просмотры: 9176

Re: Проблемы со связью

OPEL-80 писал(а):
25 мар 2021, 09:20
кабель между ЛИР- 581 и блоком питания ЛИР-989 заменен на новый.
Новую трассу связи у нас покупали?
Плутахин Денис
25 мар 2021, 09:26
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 24
Просмотры: 9176

Re: Проблемы со связью

Здравствуйте,
напишите серийные номера контроллеров и пульта оператора.
Плутахин Денис
25 фев 2021, 12:25
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Одновременное управление 2-мя осями
Ответы: 2
Просмотры: 4377

Re: Одновременное управление 2-мя осями

Здравствуйте,
выслал на почту прошивку для двухосевого управления.
Плутахин Денис
04 июн 2020, 10:17
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Вопрос по УЦИ
Ответы: 3
Просмотры: 1474

Re: Вопрос по УЦИ

В последней прошивке ЛИР-540 данная функция уже реализована.
Плутахин Денис
28 май 2020, 16:35
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Консультация по ЛИР 540
Ответы: 2
Просмотры: 796

Re: Консультация по ЛИР 540

Здравствуйте! 1. При отключенном параметре "Контроль датчика" отображение координаты оси остаётся на экране даже при физическом отключении датчика. 2. Абсолютной станочной системой можно будет пользоваться если сделать так - на приводе настроить циклический выход референтной метки на оборот мотора, ...
Плутахин Денис
25 фев 2020, 16:32
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблема с ЛИР-581
Ответы: 4
Просмотры: 1675

Re: Проблема с ЛИР-581

Попробуйте в редакторе (блокнот) убрать пробелы после каждого кадра (перед переводом строки). При считывании программ такое бывает, ОС добавляет пробелы после каждого кадра.
Версия 2.3.9 ПО ЛИР-581 последняя.
Плутахин Денис
25 фев 2020, 12:56
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблема с ЛИР-581
Ответы: 4
Просмотры: 1675

Re: Проблема с ЛИР-581

Здравствуйте, для вашей версии необходимо использовать программу 983_LirSync.exe. Попробуйте запускать этот файл из папки, в названии которой нет русских букв. Также, сохранять и загружать файлы программ и параметров тоже необходимо в папки с названиями без русских букв - не использовать сохранение ...
Плутахин Денис
14 фев 2020, 14:31
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: КСППУ ЛИР581 взамен Ljumo61 67К25
Ответы: 1
Просмотры: 1046

Re: КСППУ ЛИР581 взамен Ljumo61 67К25

Здравствуйте, Программа электравтоматики для данного комплекта не нужна, все параметры устанавливаются через меню пульта оператора. С описанием параметров СППУ можно ознакомиться здесь - https://skbis.ru/catalog/readout/sppu/lir-581 Описание выходных/выходных сигналов обозначено на схеме подключения...
Плутахин Денис
24 янв 2020, 08:30
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: 6M13
Ответы: 3
Просмотры: 2811

Re: 6M13

Возможно ли управление 2мя координатами не только от кнопок СППУ, а и от внешнего пульта? В описании при выборе более 1 оси от внешнего пульта движение блокируется. Это ограничение действует и для СППУ с опцией управления 2 осями? одновременное движение по двум осям от внешнего пульта невозможно, в...
Плутахин Денис
24 янв 2020, 08:27
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: разнесение блоков контроллера входов/выходов
Ответы: 1
Просмотры: 858

Re: разнесение блоков контроллера входов/выходов

Здравствуйте, модули ЛИР-987 нельзя ставить далеко от контроллеров движения, так как интерфейс свзяи между контроллером движения и расширителем входов/выходов не имеет гальванической развязки. Возможен вариант установки в пульте, рядом с панелью оператоора ЛИР-581, контроллер электроавтоматики с вне...
Плутахин Денис
30 окт 2019, 16:10
Форум: Работа сайта, прочие вопросы
Тема: Подбор оборудования для новичков
Ответы: 1
Просмотры: 3634

Re: Подбор оборудования для новичков

Установить линейный энкодер (длиной 500 мм) 3 энкодера (два по 500 мм и один 1200 мм) https://skbis.ru/catalog/linear Также подключить измеритель со штоком. https://skbis.ru/catalog/linear/gauge вывести данные на индикацию https://skbis.ru/catalog/readout/digital-readouts +Система позиционного прог...
Плутахин Денис
25 апр 2019, 08:10
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 24
Просмотры: 9176

Re: Проблемы со связью

Понятно, черная деталь это гальванически развязанный DC-DC конвертер 5В в 5В для питания канала связи. Значит надо просто заменить БП ЛИР-989.
Плутахин Денис
24 апр 2019, 13:57
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 24
Просмотры: 9176

Re: Проблемы со связью

Отлично! На 20 и 19 выводах напряжение питания канала связи RS485. Оно могло пропадать от плохого контакта в разъемах шлейфа. Если бы этого напряжения не было совсем, то не было бы связи ни с одним контроллером постоянно.