Найдено 130 результатов

Плутахин Денис
27 авг 2021, 08:40
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Выбор устройства Уци
Ответы: 1
Просмотры: 96

Re: Выбор устройства Уци

Здравствуйте,
для вашей задачи как раз подходит система ЛИР-540 - до 4х осей индикации и функции расчёта отверстий на окружности и на прямоугольнике.
https://skbis.ru/catalog/readout/digita ... ts/lir-540
Описание этой функции в инструкции по эксплуатации , страница 10.
Плутахин Денис
18 авг 2021, 11:26
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Линейки без инверсных сигналов как подключить
Ответы: 4
Просмотры: 137

Re: Линейки без инверсных сигналов как подключить

В ЛИР581 такой функции нет. Самый простой вариант - включать питание энкодера при выборе оси.
Энкодеры подключаются через микросхему MAX3097.
Плутахин Денис
17 авг 2021, 14:15
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Линейки без инверсных сигналов как подключить
Ответы: 4
Просмотры: 137

Re: Линейки без инверсных сигналов как подключить

Здравствуйте, Китайские линейки не имеют инверсных сигналов, только прямые A B Z. Как подключить такую линейку, вместо инверсных сигналов подать ноль или через резисторы 5В питания? Резисторы какой номинал? Вместо инверсных сигналов можно подать половину напряжения питания через резистивный делител...
Плутахин Денис
04 июн 2021, 10:06
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 34
Просмотры: 11373

Re: Проблемы со связью

Сообщите какой год производства СППУ.
Плутахин Денис
04 июн 2021, 09:12
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Питание ЛИР-581-Р от отдельного источника
Ответы: 1
Просмотры: 551

Re: Питание ЛИР-581-Р от отдельного источника

Здравствуйте,
в пульте оператора ЛИР581 и в блоке питания ЛИР989 установлены диодные мосты и DC-DC конвертеры MORNSUN URB2405LD.
+5VDC контроллеров осей гальванически развязаны от источника питания БП ЛИР989.
Плутахин Денис
14 апр 2021, 16:40
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 34
Просмотры: 11373

Re: Проблемы со связью

Попробуйте проверить заземление пульта оператора и отключить провод от 1 контакта разъема блока питания ЛИР-989.
Проверьте напряжение питания ЛИР-989, нет ли провалов входного напряжения утром.
Иногда помогает замена плоского шлейфа между контроллерами.
Плутахин Денис
14 апр 2021, 15:20
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 34
Просмотры: 11373

Re: Проблемы со связью

Адресация ЛИР987Б задаётся этим переключателем если контроллер используется как расширитель контроллера движения. Если ЛИР987Б используется с блоком ЛИР986А, то адресация назначается автоматически по порядку подключения контроллеров. Так что можно докупить необходимое количество ЛИР987Б и подключить...
Плутахин Денис
25 мар 2021, 13:08
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 34
Просмотры: 11373

Re: Проблемы со связью

Проверьте как заземлён внешний экран трассы - с одной стороны он подключен к корпусу пульта оператора, а с другой стороны подключен к 1-му выводу блока питания ЛИР-989. Если первый контакт ЛИР-989 заземлён, а пульт плохо заземлён, то по экрану трассы может протекать ток помехи. Попробуйте отключить ...
Плутахин Денис
25 мар 2021, 12:46
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 34
Просмотры: 11373

Re: Проблемы со связью

Длина трассы какая и почему её меняли? До замены трассы нормально работало?
Плутахин Денис
25 мар 2021, 12:38
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 34
Просмотры: 11373

Re: Проблемы со связью

OPEL-80 писал(а):
25 мар 2021, 09:20
кабель между ЛИР- 581 и блоком питания ЛИР-989 заменен на новый.
Новую трассу связи у нас покупали?
Плутахин Денис
25 мар 2021, 09:26
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Проблемы со связью
Ответы: 34
Просмотры: 11373

Re: Проблемы со связью

Здравствуйте,
напишите серийные номера контроллеров и пульта оператора.
Плутахин Денис
25 фев 2021, 12:25
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Одновременное управление 2-мя осями
Ответы: 2
Просмотры: 4701

Re: Одновременное управление 2-мя осями

Здравствуйте,
выслал на почту прошивку для двухосевого управления.
Плутахин Денис
04 июн 2020, 10:17
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Вопрос по УЦИ
Ответы: 3
Просмотры: 1835

Re: Вопрос по УЦИ

В последней прошивке ЛИР-540 данная функция уже реализована.
Плутахин Денис
28 май 2020, 16:35
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Консультация по ЛИР 540
Ответы: 2
Просмотры: 1095

Re: Консультация по ЛИР 540

Здравствуйте! 1. При отключенном параметре "Контроль датчика" отображение координаты оси остаётся на экране даже при физическом отключении датчика. 2. Абсолютной станочной системой можно будет пользоваться если сделать так - на приводе настроить циклический выход референтной метки на оборот мотора, ...