Найдено 10 результатов
- 16 янв 2017, 16:46
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
- Ответы: 3
- Просмотры: 5776
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Что значит минус - напряжение ниже 0В? Криво выразился: 24 В при измерении потенциала относительно плюса блока питания и пином А. Наладчики мамой клянуться, что сейчас собрано по схеме. Но они перепаивали разъем после монтажников. Монтажники перепутали маму и папу, распаяли зеркально. 7 - совпал, а...
- 15 янв 2017, 07:00
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
- Ответы: 3
- Просмотры: 5776
Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Для контроля положения исполнительных механизмов были закуплены датчики ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5. Подключение к скоростным входам контролллера SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU1214C выполнено согласно схемы. подключение энкодеров.jpg Клеммы 204"+", 205"-" идут с источника питан...
- 09 окт 2012, 13:39
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Преобразователь ЛИР-901
- Ответы: 3
- Просмотры: 9566
Re: Преобразователь ЛИР-901
Спасибо за исчерпывающий ответ.
- 08 окт 2012, 12:49
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Преобразователь ЛИР-901
- Ответы: 3
- Просмотры: 9566
Re: Преобразователь ЛИР-901
Нашел ответ на один свой вопрос http://forum.skbis.ru/viewtopic.php?f=1&t=532#p2035 Здравствуйте! Преобразователь сигналов ПИ 5В TTL датчика в HTL 12В у нас есть, называется ЛИР-901-05-24-ПИ. Он преобразует сигналы TTL датчика в 24 вольтовые, имеет преобразователь питания из 24В в 5В 400 мА. Оши...
- 08 окт 2012, 09:10
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: Преобразователь ЛИР-901
- Ответы: 3
- Просмотры: 9566
Преобразователь ЛИР-901
Добрый день! Стоит задача завести в контроллер Siemens S7-1200 сигнал уровня RS-422 с платы преобразователя частоты OMRON PG-X3 (300 кГц макс). Возможно ли использовать преобразователь ЛИР-901-+5В-+24В-ПИ для преобразования сигнала с платы до HTL? Схемы подключения соответствуют документу Con_Inc.pd...
- 10 дек 2010, 01:38
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена неисправного кабеля подключения энкодера
- Ответы: 3
- Просмотры: 5032
Проверяли подключение датчика согласно таблице 5 указанного документа. Контакт 7 - коричневый провод - +24В. Контакт 9 - белый провод - 0В. Контакт 5 - зеленый провод - сигнал А. Контакт 3 - красный провод - сигнал В. Сигнал R не используется. Найти экранированный кабель в сжатые сроки проблематично...
- 09 дек 2010, 15:00
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена неисправного кабеля подключения энкодера
- Ответы: 3
- Просмотры: 5032
Замена неисправного кабеля подключения энкодера
Приобрели датчик ЛИР-158-Б-1-Н-005000-30-ПИ. Выход датчика - разъем, в комплекте с датчиком заказали кабель с распаянным на одном конце разъемом. При выполнении пусконаладочных работ на объекте выяснили что датчик генерирует совершенно непонятные сигналы - то сам начинает считает (без постороннего в...
- 28 июл 2009, 11:13
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Схема распайки платы датчика ЛИР-9-3
- Ответы: 5
- Просмотры: 6797
- 27 июл 2009, 06:24
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Схема распайки платы датчика ЛИР-9-3
- Ответы: 5
- Просмотры: 6797
- 22 июл 2009, 13:33
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Схема распайки платы датчика ЛИР-9-3
- Ответы: 5
- Просмотры: 6797
Схема распайки платы датчика ЛИР-9-3
Добрый день! В процессе наладки оборудования вырвали кабель из датчика N07.44498 ЛИР-9-3-0270-02-05-ПИ-5-5-5,0. Плата датчика видимых повреждений не имеет. Хотим припаять кабель обратно, но нет схемы. Подскажите, как восстановить работоспособность датчика?