Найдено 10 результатов

А.А.Рабек
16 янв 2017, 16:46
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Ответы: 3
Просмотры: 5781

Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Что значит минус - напряжение ниже 0В? Криво выразился: 24 В при измерении потенциала относительно плюса блока питания и пином А. Наладчики мамой клянуться, что сейчас собрано по схеме. Но они перепаивали разъем после монтажников. Монтажники перепутали маму и папу, распаяли зеркально. 7 - совпал, а...
А.А.Рабек
15 янв 2017, 07:00
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Ответы: 3
Просмотры: 5781

Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Для контроля положения исполнительных механизмов были закуплены датчики ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5. Подключение к скоростным входам контролллера SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU1214C выполнено согласно схемы. подключение энкодеров.jpg Клеммы 204"+", 205"-" идут с источника питан...
А.А.Рабек
09 окт 2012, 13:39
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Преобразователь ЛИР-901
Ответы: 3
Просмотры: 9598

Re: Преобразователь ЛИР-901

Спасибо за исчерпывающий ответ.
А.А.Рабек
08 окт 2012, 12:49
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Преобразователь ЛИР-901
Ответы: 3
Просмотры: 9598

Re: Преобразователь ЛИР-901

Нашел ответ на один свой вопрос http://forum.skbis.ru/viewtopic.php?f=1&t=532#p2035 Здравствуйте! Преобразователь сигналов ПИ 5В TTL датчика в HTL 12В у нас есть, называется ЛИР-901-05-24-ПИ. Он преобразует сигналы TTL датчика в 24 вольтовые, имеет преобразователь питания из 24В в 5В 400 мА. Оши...
А.А.Рабек
08 окт 2012, 09:10
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Преобразователь ЛИР-901
Ответы: 3
Просмотры: 9598

Преобразователь ЛИР-901

Добрый день! Стоит задача завести в контроллер Siemens S7-1200 сигнал уровня RS-422 с платы преобразователя частоты OMRON PG-X3 (300 кГц макс). Возможно ли использовать преобразователь ЛИР-901-+5В-+24В-ПИ для преобразования сигнала с платы до HTL? Схемы подключения соответствуют документу Con_Inc.pd...
А.А.Рабек
10 дек 2010, 01:38
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Замена неисправного кабеля подключения энкодера
Ответы: 3
Просмотры: 5035

Проверяли подключение датчика согласно таблице 5 указанного документа. Контакт 7 - коричневый провод - +24В. Контакт 9 - белый провод - 0В. Контакт 5 - зеленый провод - сигнал А. Контакт 3 - красный провод - сигнал В. Сигнал R не используется. Найти экранированный кабель в сжатые сроки проблематично...
А.А.Рабек
09 дек 2010, 15:00
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Замена неисправного кабеля подключения энкодера
Ответы: 3
Просмотры: 5035

Замена неисправного кабеля подключения энкодера

Приобрели датчик ЛИР-158-Б-1-Н-005000-30-ПИ. Выход датчика - разъем, в комплекте с датчиком заказали кабель с распаянным на одном конце разъемом. При выполнении пусконаладочных работ на объекте выяснили что датчик генерирует совершенно непонятные сигналы - то сам начинает считает (без постороннего в...
А.А.Рабек
28 июл 2009, 11:13
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Схема распайки платы датчика ЛИР-9-3
Ответы: 5
Просмотры: 6797

Схему распайки получил, спасибо. Но непонятно: какой из четырех присланных вариантов соответствует нашему датчику?
А.А.Рабек
27 июл 2009, 06:24
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Схема распайки платы датчика ЛИР-9-3
Ответы: 5
Просмотры: 6797

Добрый день! Отправил письмо с другим адресом е-мейл.
А.А.Рабек
22 июл 2009, 13:33
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Схема распайки платы датчика ЛИР-9-3
Ответы: 5
Просмотры: 6797

Схема распайки платы датчика ЛИР-9-3

Добрый день! В процессе наладки оборудования вырвали кабель из датчика N07.44498 ЛИР-9-3-0270-02-05-ПИ-5-5-5,0. Плата датчика видимых повреждений не имеет. Хотим припаять кабель обратно, но нет схемы. Подскажите, как восстановить работоспособность датчика?