Найдено 8 результатов
- 24 апр 2019, 22:50
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблемы со связью
- Ответы: 34
- Просмотры: 34365
Re: Проблемы со связью
Отлично! На 20 и 19 выводах напряжение питания канала связи RS485. Оно могло пропадать от плохого контакта в разъемах шлейфа. Если бы этого напряжения не было совсем, то не было бы связи ни с одним контроллером постоянно. так ее и не было, пока в бп загадочная черная деталь не прогреется до необход...
- 24 апр 2019, 12:30
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблемы со связью
- Ответы: 34
- Просмотры: 34365
Re: Проблемы со связью
В общем смастерил с проверочный 20 пиновый плоский шлейф, и определил отсутствие U 5в на 20 и 19 выводах +И - соответственно. Кинул перемычку в блоке питания, U появилось, ровно как и связь. Между делом, выявил, что, порой, фонит вентилятор независимого охлаждения двигателя подач салазок. Проблема р...
- 22 апр 2019, 12:24
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблемы со связью
- Ответы: 34
- Просмотры: 34365
Re: Проблемы со связью
Замечено, что, при появлении связи, индикаторные светодиоды на кнопках пульта начинают слегка перемигивать(пульсировать). А при отсутствии связи, светодиоды горят ровно.
- 18 апр 2019, 19:02
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблемы со связью
- Ответы: 34
- Просмотры: 34365
Re: Проблемы со связью
а есть возможность доработать ЛИР-986А чтоб не было проблем со связью? Если есть инструкции по поиску связи, могли-бы вы поделиться?
- 18 апр 2019, 13:29
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблемы со связью
- Ответы: 34
- Просмотры: 34365
Re: Проблемы со связью
а если исходников нет, можно-ли выдернуть их из существующих блоков? Модернизацию делали ребята из дружественной Беларуси, лет 8 назад, и связи с ними уже нет.Плутахин Денис писал(а): ↑18 апр 2019, 11:53 Только обязательно необходимо наличие исходников программы электроавтоматики.
- 17 апр 2019, 15:53
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблемы со связью
- Ответы: 34
- Просмотры: 34365
Re: Проблемы со связью
сейчас после простоя связь пропадает только по S, нет связи с К1
- 17 апр 2019, 11:53
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблемы со связью
- Ответы: 34
- Просмотры: 34365
Re: Проблемы со связью
добрый день! СППУ теряет связь(нет связи) с к1 к2 или к3 на дисплее пульта ЛИР 581 напротив координат написано: связь нарушена. Вот список оборудования: 1шт 986а 1шт ЛИР 987а 12-00 н10-3979; 2шт ЛИР 983ди 04-04-0Э 10-3976 10-3977; 1шт ЛИР 983ди 04-04-ОЭ -2Д 10-3978 1шт ЛИР 989 СТ 14-7915 3шт ЛИР 987...
- 02 апр 2014, 16:39
- Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
- Тема: Проблемы со связью
- Ответы: 34
- Просмотры: 34365
Re: Проблемы со связью
На нашем предприятии имеется координатно-расточной станок 2е450, с утра такие-же проблемы! пропадает связь((