Найдено 2 результата

Ananev73
19 апр 2014, 08:44
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Ответы: 6
Просмотры: 8665

Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl

Если кому интересно, то вопрос решен.
Необходимо в разъеме подключения к SMC20 установить перемычки Penc+Psense и Menc+Msence.
Ananev73
17 апр 2014, 07:55
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Ответы: 6
Просмотры: 8665

Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется ли у вас опыт подключения датчиков ЛИР к системе ЧПУ SIEMENS 840Dsl, в частности: ЛИР-9-1-2240-03-05-CH-40-4-1 ТРАССА РС10(Р)-30-0-05 ЛИР-158В-4Н-5400-05-СН-6-1 ТРАССА РС10(Р)-30-0-05 При подключении датчиков ЛИР система выдает ошибку 26106 "Датчик %...