Найдено 6 результатов

baritone
28 апр 2015, 15:50
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: ЛИР-983 без ЛИР-581
Ответы: 11
Просмотры: 14763

Re: ЛИР-983 без ЛИР-581

Михеев Семён писал(а):RS485 у вас полный дуплекс?
Нет, двухпроводный.
Если ваш ПЛК программируется через CodeSys, и условия лицензирования не хуже, чем у ОВЕН, можно попробовать и его. Один производитель лучше, чем два :)
baritone
28 апр 2015, 12:32
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: ЛИР-983 без ЛИР-581
Ответы: 11
Просмотры: 14763

Re: ЛИР-983 без ЛИР-581

Надеюсь, ЛИР-983 может следить за двумя осями одновременно по этому "ступенчатому" алгоритму? Будет следить одновременно, но слежение будет независимо по каждой оси, т.е. если одна ось по какой либо причине притормозит, вторая её ждать не будет , а будет работать как ни в чем не бывало по...
baritone
28 апр 2015, 08:57
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: ЛИР-983 без ЛИР-581
Ответы: 11
Просмотры: 14763

Re: ЛИР-983 без ЛИР-581

Смотря что понимать под фразой будет отслеживать. Стандартный алгоритм выдает заданные напряжения при достижении заданных позиций, осуществляя таким образом ступенчатое торможение. Всего задать можно 4 ступени торможения. Между ступенями напряжение будет меняться линейно, т.е. график получится лома...
baritone
27 апр 2015, 15:47
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: ЛИР-983 без ЛИР-581
Ответы: 11
Просмотры: 14763

Re: ЛИР-983 без ЛИР-581

протокол будет MODBUS Годится. Вариант посложнее оставить функционал контроллера движения и предоставить через регистры MODBUS доступ к его конфигурационным и статусным регистрам. Т.е. по сути в этом варианте вы через HMI будете только выполнять настройку ЛИР983, а работать он будет автономно ну и ...
baritone
24 апр 2015, 12:02
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: ЛИР-983 без ЛИР-581
Ответы: 11
Просмотры: 14763

Re: ЛИР-983 без ЛИР-581

тема актуальна? возможно "обучение" ЛИР983 для работы с любой HMI через RS485 по протоколу MODBUS. Да, более чем. Проект модернизации еще не завершен. Что мне надо сделать, чтобы я смог получить протокол и сделать вариант с использованием ЛИР983? И можно узнать ориентировочные цены для ра...
baritone
22 дек 2014, 10:15
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: ЛИР-983 без ЛИР-581
Ответы: 11
Просмотры: 14763

ЛИР-983 без ЛИР-581

Почему это требуется? Есть задача: имеется линия разливки продукта с очень хорошим железом, где желательно заменить разваливающуюся по старости систему управления на базе специализированного компьютера на нечто ремнотопригодное, удобное к технической поддержке. Особенность этой линии в использовании...