Re: Подключение ЛИР-510 к master SCADA
решать можно двумя способами - аппаратно-программным и программным. первый способ решает проблему "болтливости" УЦИ и КС, а так же стандартного протокола, например, модбас РТУ. решение - покупка/изготовление транслятора протокола на контроллере и написание ПО для него. второй способ - поку...
- 15 май 2010, 11:07
- Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
- Тема: Подключение ЛИР-510 к master SCADA
- Ответы: 4
- Просмотры: 6862
Re: Подключение ЛИР-510 к master SCADA
Добрый день! Проблема в том что SCADA не распознает сигнал прибора, другими словами не видит его. а какой драйвер/протокол вы использовали? или написали свой ОРС-сервер? дело в том, что ЛИР-510 работает по "самоварному" протоколу :D кроме того, SCADA-система предполагает, что она, как гла...