Найдено 9 результатов

Христачёв Александр
21 мар 2024, 14:46
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Замена энкодера угла абсолютного Kubler
Ответы: 3
Просмотры: 153

Re: Замена энкодера угла абсолютного Kubler

В ЛИР-918 критичные элементы (микросхемы) имеют температурный рабочий диапазон -40 .. +85С. Через это не перепрыгнуть. Есть элементы с худшим температурным диапазоном. В частности, переключатели, но от них можно избавиться, а адрес и скорость задавать через CAN-интерфейс. Цены лучше запросить по e-m...
Христачёв Александр
20 мар 2024, 15:18
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Замена энкодера угла абсолютного Kubler
Ответы: 3
Просмотры: 153

Re: Замена энкодера угла абсолютного Kubler

Ваши потребности может закрыть многооборотный преобразователь типа ЛИР-ММ... или ЛИР-ОМ... Батарейка в Kublere предназначена для хранения количества оборотов в выключенном состоянии, в наших датчиках эту задачу решает редуктор, батарейка не понадобится. Для обеспечения интерфейса CANopen можно испол...
Христачёв Александр
15 янв 2018, 16:56
Форум: Драйверы и программное обеспечение
Тема: Подключение ЛИР-ДА158А-CAN
Ответы: 1
Просмотры: 6699

Re: Подключение ЛИР-ДА158А-CAN

Здравствуйте, судя по симптомам датчики по какой-то причине постоянно перезагружаются. При этом как раз будет пауза 3-4сек, затем однократная выдача текущего значения угла, далее - передача Heartbeat посылок. При этом настройки PDO не играют роли, т.к. для передачи PDO датчик нужно перевести в рабоч...
Христачёв Александр
03 авг 2012, 10:06
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: ЛИР-ДР250А
Ответы: 2
Просмотры: 4103

Re: ЛИР-ДР250А

Здравствуйте, Александр.
К-т трансформации резольвера - 0,5.
Исследования показали, что он не меняется на частоте от 5 до 10 кГц, и снижается примерно на 5% на частоте 20кГц.
Христачёв Александр
31 мар 2010, 11:36
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Абсолютные датчики с Profibus
Ответы: 1
Просмотры: 3570

Добрый день. Освоение продукции с Profibus в наших планах есть, но, к сожалению, не в ближайших. Сначала это будет интерфейс наподобие ЛИР-9xx, чтобы иметь возможность подключать к Profibus любой датчик. Если Вам такие сроки не подходят, может попробовать для начала укомплектовать наши датчики интер...
Христачёв Александр
16 окт 2008, 13:01
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Стойкость к вибрациям
Ответы: 2
Просмотры: 4974

По поводу абсолютного ЛИР-14. Мы ведём работу в этом направлении, на подходе преобразователь с диапазоном измерения 10мм и дискретностью 1мкм. Интерфейс - последовательный, RS485. Габариты такого прибора - примерно 90x45x25мм.
Христачёв Александр
15 окт 2008, 10:34
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Максимальная длина кабеля до блока электроники
Ответы: 1
Просмотры: 4317

Максимально допустимая длина кабеля для датчика - не менее 100м при подключении питания через этот же кабель, и не менее 150м при отдельном питании датчика (через другой кабель). Это же относится практически ко всем датчикам производства СКБ ИС, имеющим SSI интерфейс. ЛИР ДА-137Р поставляются с кабе...
Христачёв Александр
21 апр 2008, 13:09
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Выход ЛИР-ДР158А в цифру?
Ответы: 3
Просмотры: 8456

Скорее не наработки, а некоторый опыт.
Наиболее простое решение задачи - выбор элементной базы, стойкой к излучению.
--
Вы не могли бы прислать свой e-mail адрес на lir@skbis.ru ?
Христачёв Александр
18 апр 2008, 10:01
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Выход ЛИР-ДР158А в цифру?
Ответы: 3
Просмотры: 8456

Александр, можно осуществить преобразование сигналов резольвера в цифровой формат с последовательным или параллельным каналом передачи данных. Существует два способа решения этой задачи: 1. Мы можем изготовить отдельное устройство-преобразователь, которое будет вынесено из зоны действия радиации. 2....