Найдено 10 результатов

Denis2021
18 июл 2022, 10:29
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Ответы: 13
Просмотры: 4742

Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.

то есть если программа ULPDEMO выдала с системе G53 число 1352752, то это значит что угол составил 1352752/1000 = 1352,752 градуса? И еще - "Понять в чем дело очень просто: если программа пишет, что не удается открыть порт – проблема с преобразователем". Вы имеете ввиду преобразователь RS4...
Denis2021
11 июл 2022, 10:06
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Ответы: 13
Просмотры: 4742

Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.

Датчики питаются от отдельного ИП 24 В. Этт же ИП питает и ЛИР919Д. Земли объединены
Denis2021
08 июл 2022, 15:54
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Ответы: 13
Просмотры: 4742

Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.

Выставил настройки по Вашим рекомендациям. Показания стали четко стоять, а не дергаться. К сожалению пока адрес 0х10 не удалось прочитать, так как программа Modbus Pool не смогла соединиться с ЛИР919, возможно виноват преобразователь Болид С-2000USB (но светодиод связи горит) или его драйвера. Есть ...
Denis2021
07 июл 2022, 14:16
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Ответы: 13
Просмотры: 4742

Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.

ПЛК читает 0 по 0х10 (десятичное 16). ULP Demo - не нашел как прочитать этот адрес. Вопрос - какие настройки надо выставить для SSI? У меня датчик ОМ158А - 4-Т--0816-30-RS-3-2-1,0-0. Коэффициенты пересчета установил по калькулятору, исходя что 2^16 = 65536 дискрет на оборот и 3 цифры после запятой. ...
Denis2021
06 июл 2022, 15:29
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Ответы: 13
Просмотры: 4742

Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.

1. Я пользуюсь встроенными блоками чтения и могу выдать следующие команды 01: Read Coil Status (0xxxx) 02: Read Input Status (1xxxx) 03: Read Holding Registers (4xxxx) 04: Read Input Registers (3xxxx) Поэтому и вопрос - какой диапазон читать. Также, при установке номера регистра я полагаю, что в Ваш...
Denis2021
26 июн 2022, 22:58
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Ответы: 13
Просмотры: 4742

Re: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.

Спасибо за ответы. Есть еще вопросы: 1. В Руководстве по эксплуатации на стр.15 указано просто - Регистры ввода. Я полагаю, что это относится к регистрам 40001... (т.н. регистры Analog output holding registers). Это так? 2. Насколько я понял, далее надо просто сделать чтение из адресов, указанных в ...
Denis2021
16 июн 2022, 00:16
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.
Ответы: 13
Просмотры: 4742

Параметры ЛИР-919Д с датчиком угла ЛИР-ОМ158А.

Здравствуйте, Мы купили датчики ЛИР-ОМ158А. Есть следующие вопросы: 1. Каково положительное направление вращения для этих датчиков? 2. Каждый датчик будет подключен к ЛИР-919Д, который будет общаться с ПЛК по RS485 (Modbus RTU). Вопрос: как представляются показания датчика в пакете, выдаваемом ЛИР-9...
Denis2021
28 июл 2021, 13:52
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Подбор оборудования для обработки датчиков
Ответы: 5
Просмотры: 4758

Re: Подбор оборудования для обработки датчиков

У нас расстояние до датчика максимум 20 метров, до ПЛК - 30 см, но скорость передачи данных критична. 1. Модификация ЛИР-919Д-30-ДЦ-СЭ-В1-Г3:я так понял, что у Вас полная развязка по питанию только для питания устройства 919Д? И этот модуль тоже выдает 5 В на датчик? Можно для этого варианта запитат...
Denis2021
28 июл 2021, 13:21
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Подбор оборудования для обработки датчиков
Ответы: 5
Просмотры: 4758

Re: Подбор оборудования для обработки датчиков

Спасибо за ответ. Вопрос: 1. Приведите примеры, когда предпочтительнее Ethernet. У нас только 1 критичная задача: привод должен переместиться на 300 мм за 4 секунды туда и обратно. 2. Модификация ЛИР-919Д-30-ДЦ-СЭ-В1-Г3:я так понял, что у Вас полная развязка по питанию только для питания устройства ...
Denis2021
27 июл 2021, 13:33
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Подбор оборудования для обработки датчиков
Ответы: 5
Просмотры: 4758

Подбор оборудования для обработки датчиков

Есть 2 датчика типа ЛИР-ОМ158А-4-Т-8-16-30-RS-3-2-1.0-0. Эти датчики используются в 2 приводах, которые работают последовательно, одновременная работа обоих приводов запрещена. Сигналы с датчиков надо завести на ПЛК, в составе которого есть 2 изолированных модуля RS485. Каждый Модуль поддерживает 1 ...