Здравствуйте

Я просмотрел что в вашем преобразователе присутствует бит аларм. Установите следующие настройки:
Снимок.PNG
Снимок.PNG (9.45 КБ) 121 просмотр
Улучшило ли это ситуацию? Если нет, Вы территориально где находитесь? Если в Санкт-Петербурге, то было бы быстрее к нам подъехать.
Владимир Чухляев
16 апр 2024, 16:29
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP
Ответы: 13
Просмотры: 485

Re: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP

Получается такой же непонятный набор данных прочитанный по modbus TCP.
Надо разделять задачи:
-настройка работы по Modbus TCP (это сделано);
-настройка преобразователя (с этим проблемы).

При установленных 22 битах как изменяется позиция при медленном вращении? По одной дискрете или .... ?
Владимир Чухляев
16 апр 2024, 15:28
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP
Ответы: 13
Просмотры: 485

Re: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP

что нужно настроить в "Преобразователе"
Если предположить, что модуль интерфейса работает в паре с преобразователем ЛИР-ДА190К-Ф4-22-3-В(DB9), то:
-изменить значение поля "Количество бит данных" на 22
Владимир Чухляев
16 апр 2024, 14:06
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP
Ответы: 13
Просмотры: 485

Re: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP

на датчике стоит число 16637756 0xFD DF3C 1=57148 2=253 1-0xDF3C 2-0x00FD В регистрах данные позиции располагаются начиная с младших байт. Если разрядность преобразователя не использует все биты позиции, то можно читать не все Modbus регистры (например, для 32 битного преобразователя можно читать 2...
Владимир Чухляев
16 апр 2024, 08:51
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP
Ответы: 13
Просмотры: 485

Re: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP

Здравствуйте
Значения все по нулям
Если у Вас инкрементный преобразователь - его стоит повращать.
Что во время запросов по Modbus показывает ULP Demo на вкладке преобразователь в индикаторе позиции?
Владимир Чухляев
15 апр 2024, 15:14
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP
Ответы: 13
Просмотры: 485

Re: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP

Здравствуйте Вы читаете 0, т.к. не читаете регистр статуса. Регистр статуса позиции необходимо читать вместе с позицией. Именно чтение регистра статуса обновляет значение в регистрах позиции. Т.е. для вашего запроса необходимо изменить Address на 0 и Quantity на 5. читать координаты датчика и выстав...
Владимир Чухляев
15 апр 2024, 11:43
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: УЦИ ЛИР-510МР.01-01-05
Ответы: 6
Просмотры: 238

Re: УЦИ ЛИР-510МР.01-01-05

Здравствуйте, Артем Т.е. на текущий момент более логичным будет добавление точек по порядку c внесением коррекции в каждой точке? Более интуитивно понятным По поводу доработки, можно выводить на УЦИ одновременно показания с коррекцией и без. В настройках УЦИ включать такой режим и выключать. Для вве...
Владимир Чухляев
12 апр 2024, 15:39
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: УЦИ ЛИР-510МР.01-01-05
Ответы: 6
Просмотры: 238

Re: УЦИ ЛИР-510МР.01-01-05

Здравствуйте, Артем Если точку 6 мы добавляем, и вносим коррекцию [1], то получаемая коррекция [1], а не [3] фактически не учитывает уровень текущей коррекции в этой точке. При ручном добавлении точки коррекции она записывается в таблицу без изменения. Соответственно добавив 1, в таблице также будет...
Владимир Чухляев
11 апр 2024, 15:36
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: УЦИ ЛИР-510МР.01-01-05
Ответы: 6
Просмотры: 238

Re: УЦИ ЛИР-510МР.01-01-05

Здравствуйте, Артем Каков порядок внесения точек? По порядку или можно два края, а потом середину? Порядок любой. При добавлении точки в таблицу происходит сортировка по позиции. Как происходит коррекция в промежуточных точках? Методом линейной интерполяции Есть ли более подробная инструкция, чем в ...
Владимир Чухляев
11 апр 2024, 14:40
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP
Ответы: 13
Просмотры: 485

Re: Взаимодействие с ЛИР 919 Д30 по протоколу Modbus TCP/IP

Здравствуйте Подскажите пожалуйста, ЛИР 919 как-то нужно настроить на работу с modbus TCP/IP? Да Если нужно, то как? Открыть соответствующую вкладку в программе ULP Demo и заполнить необходимые параметры. Я пересмотрел все документацию, нашел про RS-485 и про USB их взаимодействие через библиотеку U...
Владимир Чухляев
15 фев 2024, 09:18
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: ЛИР 510МР.01-01-30
Ответы: 8
Просмотры: 1664

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Здравствуйте,Vladimir78
Тип оси : Угловая. Направление счета: Прямое. Числитель A:5625, Знаменатель B:16384.
Там еще есть и другие параметры
необходимо правильно заполнить все поля раздела "Ось"
Владимир Чухляев
14 фев 2024, 13:41
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: ЛИР 510МР.01-01-30
Ответы: 8
Просмотры: 1664

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Здравствуйте,Vladimir78

Если у Вас в настройках оси модуля "Преобразователь" выбран тип оси - угловая, то необходимо правильно заполнить все поля раздела "Ось".
Также не должно быть статуса ошибки преобразователя.
Владимир Чухляев
14 фев 2024, 09:12
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: ЛИР 510МР.01-01-30
Ответы: 8
Просмотры: 1664

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Здравствуйте,Vladimir78 3. Функциональные сигналы - Включены. Функция - Зона 1. Состояние - Включено. Получатель - Выходы 1. Адрес - 1. Там небольшой косяк в программе - нумерация в модуле функциональных сигналов начинается с 0, а в модуле виртуальных входов/выходов с 1. Соответственно, в настройки ...
Владимир Чухляев
13 фев 2024, 10:58
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: ЛИР 510МР.01-01-30
Ответы: 8
Просмотры: 1664

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Здравствуйте,Vladimir78 В УЦИ ЛИР-510М.01 используется твердотельное реле G3VM62F1. Можно использовать в обоих направлениях. Для назначения на выход устройства какой либо функции необходимо (удобнее всего это сделать через программу ULP_Demo, но можно и через встроенное меню): - включить модуль вход...
Владимир Чухляев
24 ноя 2023, 16:47
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Подбор УЦИ
Ответы: 3
Просмотры: 654

Re: Подбор УЦИ

Здравствуйте

Размер одной дискреты преобразователя