Найдено 45 результатов

Владимир Чухляев
14 фев 2024, 13:41
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: ЛИР 510МР.01-01-30
Ответы: 8
Просмотры: 3003

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Здравствуйте,Vladimir78

Если у Вас в настройках оси модуля "Преобразователь" выбран тип оси - угловая, то необходимо правильно заполнить все поля раздела "Ось".
Также не должно быть статуса ошибки преобразователя.
Владимир Чухляев
14 фев 2024, 09:12
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: ЛИР 510МР.01-01-30
Ответы: 8
Просмотры: 3003

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Здравствуйте,Vladimir78 3. Функциональные сигналы - Включены. Функция - Зона 1. Состояние - Включено. Получатель - Выходы 1. Адрес - 1. Там небольшой косяк в программе - нумерация в модуле функциональных сигналов начинается с 0, а в модуле виртуальных входов/выходов с 1. Соответственно, в настройки ...
Владимир Чухляев
13 фев 2024, 10:58
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: ЛИР 510МР.01-01-30
Ответы: 8
Просмотры: 3003

Re: ЛИР 510МР.01-01-30

Здравствуйте,Vladimir78 В УЦИ ЛИР-510М.01 используется твердотельное реле G3VM62F1. Можно использовать в обоих направлениях. Для назначения на выход устройства какой либо функции необходимо (удобнее всего это сделать через программу ULP_Demo, но можно и через встроенное меню): - включить модуль вход...
Владимир Чухляев
24 ноя 2023, 16:47
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Подбор УЦИ
Ответы: 3
Просмотры: 1200

Re: Подбор УЦИ

Здравствуйте

Размер одной дискреты преобразователя
Владимир Чухляев
22 ноя 2023, 09:15
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Подбор УЦИ
Ответы: 3
Просмотры: 1200

Re: Подбор УЦИ

Здравствуйте

Обратите внимание на:
ЛИР-540А
ЛИР-500Р-00-00-ПИ
ЛИР-520А-00-00-ПИ
Владимир Чухляев
15 сен 2023, 08:47
Форум: Драйверы и программное обеспечение
Тема: ЛИР-520+СКИФ
Ответы: 7
Просмотры: 6345

Re: ЛИР-520+СКИФ

Здравствуйте, Stas_SPb

В СКИФ'е откройте индикацию для обоих осей Х и Y.

Попробуйте программу ЛИР-530 DEMO находящуюся на компакт диске из комплекта поставки. Если диска нету или нет возможности его прочитать - напишите мне в ЛС.

В вашем терминале выберите режим отображения HEX или RAW.
Владимир Чухляев
14 сен 2023, 10:04
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Лир915 и Weintek, продолжаем изучать...
Ответы: 5
Просмотры: 3982

Re: Лир915 и Weintek, продолжаем изучать...

Ещё момент, правильно ли понял, что питание на 915 можно через ДБ9 подать, не только через разъём питания от блока? Да, контакты питания в разъеме от блока питания, в разъемах "вход" и "выход" соединены. Это позволяет запитать от одного блока питания шину из устройств ЛИР-915(6)
Владимир Чухляев
13 сен 2023, 14:07
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Лир915 и Weintek, продолжаем изучать...
Ответы: 5
Просмотры: 3982

Re: Лир915 и Weintek, продолжаем изучать...

Здравствуйте, Евгений У панели ( пин2 +A пин1 -B), у лир 915 (пин 3 +А и пин2 -В). Но в инструкции указано что ещё есть питание +5В. Нужно ли их подавать для работы интерфейса? Необходимо соединить А с А и В с В соответственно, соединить общий провод (0В). Питание 5В подавать только если к ЛИР-915 н...
Владимир Чухляев
13 сен 2023, 13:52
Форум: Драйверы и программное обеспечение
Тема: ЛИР-520+СКИФ
Ответы: 7
Просмотры: 6345

Re: ЛИР-520+СКИФ

Здравствуйте, Stas_SPb В СКИФ'е есть несколько режимов отображения: абсолютный, в приращениях и реф-реф. Они переключаются при нажатии на кнопку со стрелочками , расположенную справа снизу области индикации позиции. Вероятнее всего у Вас выбран режим абсолютный. До тех пор, пока не будет произведен ...
Владимир Чухляев
11 сен 2023, 14:49
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Лир915rs485-сп2 и ИС СКИФ
Ответы: 2
Просмотры: 1985

Re: Лир915rs485-сп2 и ИС СКИФ

Здравствуйте, Евгений Могу ли я посмотреть значения с энкодера через ИС Скиф используя ЛИР915 RS485СП2, ЛИР 967 Нет Пока все попытки неудачны. Если можно, то как? Вы не написали какие шаги предпринимали, поэтому помочь Вам сложно. Общий алгоритм подключения: 1. подключить ЛИР-967 в разъем USB ПК. До...
Владимир Чухляев
01 сен 2023, 08:44
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: Выбор однокоординатной УЦИ
Ответы: 1
Просмотры: 17174

Re: Выбор однокоординатной УЦИ

Здравствуйте. Анатолий

Обратите внимание на ЛИР-512 и ЛИР-541
Для более подробной информации Вы можете обратиться по добавочным номерам 119 и 234 соответственно.
Владимир Чухляев
26 май 2023, 13:57
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: ЛИР 510МР.01-00-30
Ответы: 5
Просмотры: 3576

Re: ЛИР 510МР.01-00-30

Здравствуйте, Владимир Через меню УЦИ можно только установить смещение, обнуляющую текущую позицию в ноль. Задать произвольное смещение можно: 1. подключив устройство через USB или RS-485 (в вашей модификации нету) к ПК и задав необходимое смещение в соответствующем поле настроек оси модуля "Пр...
Владимир Чухляев
06 апр 2023, 09:26
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Питание ЛИР-ОМ158А и ЛИР-919Д
Ответы: 2
Просмотры: 2603

Re: Питание ЛИР-ОМ158А и ЛИР-919Д

Здравствуйте, yurya Это корректно? Да, все модули интерфейса (в том числе и ЛИР-919*) имеют выходное напряжение питания преобразователя (энкодера) 5В. P.S. Однако, если требуется использовать наш модуль интерфейса с абсолютным преобразователем с напряжением питания 10-30В и сигналами TTL, то такой п...
Владимир Чухляев
20 фев 2023, 09:36
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: ЛИР-919
Ответы: 1
Просмотры: 4104

Re: ЛИР-919

Здравствуйте, yurya Поясните, пожалуйста, что значит защелкивание текущей координаты? По аналогии с абсолютными преобразователями - позиция записывается в некоторую область памяти, которую потом считывает пользователь (в данном случае это регистры 0х01-0х04). Если бы не происходило защелкивание - то...
Владимир Чухляев
29 дек 2022, 09:36
Форум: Драйверы и программное обеспечение
Тема: Не компилируется программа для ЛИР 919
Ответы: 14
Просмотры: 10813

Re: Не компилируется программа для ЛИР 919

переменная lastCommand.data_ptr[0] равна 15 = ‘/xf’, из-за чего не выполняется этот кусок кода. В куске кода Проверьте, что переменная virtual_io_module_num соответствует действительному порядковому номеру модуля виртуальных входов/выходов. В чем может быть причина? Аналогично с значением порядково...