Найдено 460 результатов
- 01 сен 2017, 12:50
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Лир-ДА7 проблема с выводом
- Ответы: 2
- Просмотры: 10531
Re: Лир-ДА7 проблема с выводом
Здравствуйте, Судя по описанию, поведение датчика правильное. Датчики ЛИР-ДА7 выдают всегда 24 бит данных, независимо от разрешения (датчики 0,1 мкм выдают 25 бит). Это сделано для того, чтобы ответ датчика был одного формата, независимо от длины измерения. Для коротких датчиков и датчиков с грубым ...
- 02 авг 2017, 09:19
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: преобразователь резольвера
- Ответы: 6
- Просмотры: 8592
Re: преобразователь резольвера
Здравствуйте. Мы выпускаем ЛИР-960Р-24-05-4096 - питание 24В (или 05-05-4096 - питание 5В). Он преобразует сигнал резольвера в инкрементный ТТЛ 5В 1024 импульса/оборот с референтной меткой.
документация доступна по ссылке
https://www.dropbox.com/s/eap2wsltml6ap ... l.pdf?dl=0
документация доступна по ссылке
https://www.dropbox.com/s/eap2wsltml6ap ... l.pdf?dl=0
- 24 июл 2017, 13:34
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Квадратурный энкодер на 512 меток
- Ответы: 4
- Просмотры: 13330
Re: Квадратурный энкодер на 512 меток
Здравствуйте, в зависимости от точности - вам подойдут магнитные либо оптические энкодеры. Для уточнения модели нужно знать следующие параметры: 1)Габаритно-присоединительные размеры (энкодер с валом, с отверствием под вал, диаметр корпуса, муфта) 2)Напряжение питания энкодера (5В, 10..30В) 3)Тип вы...
- 15 июн 2017, 13:29
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена энкодера HEIDENHAIN ERN 480 на аналог
- Ответы: 7
- Просмотры: 14479
Re: Замена энкодера HEIDENHAIN ERN 480 на аналог
Здравствуйте, как таковой калибровки произвести нельзя, так как для этого необходимо вскрывать энкодер. Проверку выходных сигналов можно произвести у нас, на тестере Heidenhain PWM 9. Стоимость можете уточнить в отделе продаж. Честно сказать, если EIL580P не работает и разъём припаян верно, процент ...
- 09 июн 2017, 10:13
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена энкодера Eltra EL63 на аналог
- Ответы: 4
- Просмотры: 16976
Re: Замена энкодера Eltra EL63 на аналог
Здравствуйте, аналогом может являться инкрементный энкодер с программируемым количеством импульсов. Такой энкодер у нас пока в разработке и в сжатые сроки изготовить его не сможем. Попробуйте обратиться в SICK, у них есть такие энкодеры. Вам нужен на 628 импульсов, с питанием 5..28В и выходом PUSH-P...
- 09 июн 2017, 10:08
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: ЛИР-941Р драйвер для Linux
- Ответы: 1
- Просмотры: 6049
Re: ЛИР-941Р драйвер для Linux
Здравствуйте,
Отправьте, пожалуйста, запрос на kashin@skbis.ru, я вышлю вам документацию.
Отправьте, пожалуйста, запрос на kashin@skbis.ru, я вышлю вам документацию.
- 08 июн 2017, 13:45
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена Ls403 на ЛИР7-1
- Ответы: 11
- Просмотры: 20506
Re: Замена Ls403 на ЛИР7-1
Вам нужна линейка с токовым выходом и растром 20 мкм.
Примерный код заказа:
ЛИР-7(М)-1-1200-03-05-СТ-20-4-4,0-B(PC10TB)
Возможно, вашу линейку с ПИ выходом можно переделать, заменив плату в головке. Рекомендую обратиться к Карпенко Павлу Николаевичу, (812) 3341772 доб. 228
Примерный код заказа:
ЛИР-7(М)-1-1200-03-05-СТ-20-4-4,0-B(PC10TB)
Возможно, вашу линейку с ПИ выходом можно переделать, заменив плату в головке. Рекомендую обратиться к Карпенко Павлу Николаевичу, (812) 3341772 доб. 228
- 06 июн 2017, 20:46
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена энкодера HEIDENHAIN ERN 480 на аналог
- Ответы: 7
- Просмотры: 14479
Re: Замена энкодера HEIDENHAIN ERN 480 на аналог
Да, я дал вам немного ошибочную информацию. У энкодера ERN480 выходной сигнал синусоидальный, 1Vpp. А я вам порекомендовал ПИ. Правильно будет СН. Теоретически, наш вид выходного сигнала "СН" совместим с ним, но необходимо указать, что идёт подключение к системе с датчиками Heidenhain. Тог...
- 06 июн 2017, 13:17
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена энкодера HEIDENHAIN ERN 480 на аналог
- Ответы: 7
- Просмотры: 14479
Re: Замена энкодера HEIDENHAIN ERN 480 на аналог
Я имею в виду, что у нашего датчика другой диаметр корпуса, другое расположение крепёжных отверстий, другой внутренний диаметр полого вала. По электрическим параметрам я, как раз, проблем не вижу. Протокол ПИ 5В ТТЛ совместим с Хайденом; нужное количество импульсов, скорее всего, сделаем; разъём Хай...
- 05 июн 2017, 14:33
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена энкодера HEIDENHAIN ERN 480 на аналог
- Ответы: 7
- Просмотры: 14479
Re: Замена энкодера HEIDENHAIN ERN 480 на аналог
Здравствуйте,
100% нашими заменить не получится, у них другие присоединительные размеры.
Попробуйте посмотреть ЛИР-250
http://skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=22
100% нашими заменить не получится, у них другие присоединительные размеры.
Попробуйте посмотреть ЛИР-250
http://skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=22
- 02 май 2017, 13:17
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Замена Tamagawa OIH48 1000P6-L6-5V
- Ответы: 1
- Просмотры: 9554
Re: поиск аналога
Здравствуйте, В зависимости от габаритно-присоединительных размеров, вам могут подойти инкрементные преобразователи с полым валом, 5В, сигнал ПИ5В ТТЛ, 1000 штрихов. Только наши датчики не формируют сигналы фазы U,V,W Посмотрите ЛИР-237 http://skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=21 ЛИР-238 http://s...
- 25 апр 2017, 14:03
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: ЛИР-ДА158.02 стартует через раз
- Ответы: 5
- Просмотры: 12286
Re: ЛИР-ДА158.02 стартует через раз
Плату можно продиагностировать только у нас.
Попробуйте погонять датчик, если проблема возникнет вновь - присылайте датчик в ремонт, либо позвоните разработчику (Александр Светлов, (812)3341772 доб 106).
Попробуйте погонять датчик, если проблема возникнет вновь - присылайте датчик в ремонт, либо позвоните разработчику (Александр Светлов, (812)3341772 доб 106).
- 25 апр 2017, 13:20
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: ЛИР-ДА158.02 стартует через раз
- Ответы: 5
- Просмотры: 12286
Re: ЛИР-ДА158.02 стартует через раз
Здравствуйте,
Проблема может быть в напряжении питания, в выходном формирователе (может он подгорел, сигналы Data должны быть 4,5В), либо в неисправности платы - задумчивость означает, что возникают проблемы с загрузкой микросхемы фотоприёмнков.
Проблема может быть в напряжении питания, в выходном формирователе (может он подгорел, сигналы Data должны быть 4,5В), либо в неисправности платы - задумчивость означает, что возникают проблемы с загрузкой микросхемы фотоприёмнков.
- 17 апр 2017, 10:25
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Лир-7
- Ответы: 2
- Просмотры: 8597
Re: Лир-7
Здравствуйте,
Цветовая распайка инкрементных датчиков у нас стандартная.
Посмотрите здесь, на 2 странице: http://skbis.ru/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf
красный(синие полоски) и серый(розовые полоски) должны звониться на розовый (5В) и серый (0В) соответственно - это дополнительные провода питания.
Цветовая распайка инкрементных датчиков у нас стандартная.
Посмотрите здесь, на 2 странице: http://skbis.ru/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf
красный(синие полоски) и серый(розовые полоски) должны звониться на розовый (5В) и серый (0В) соответственно - это дополнительные провода питания.
- 05 апр 2017, 11:17
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Потребление ЛИР-ДА7
- Ответы: 2
- Просмотры: 7185
Re: Потребление ЛИР-ДА7
Здравствуйте,
Датчики ЛИР-ДА7, производимые сейчас, потребляют 130..160 мА, в зависимости от настроек, скорости опроса и прочего. Я бы не рекомендовал подключать датчик к источнику с выходным током менее 200 мА.
Датчики ЛИР-ДА7, производимые сейчас, потребляют 130..160 мА, в зависимости от настроек, скорости опроса и прочего. Я бы не рекомендовал подключать датчик к источнику с выходным током менее 200 мА.