Найдено 465 результатов
- 20 янв 2017, 19:14
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Определение скорости рольганга порядка 0,05-0,1 м/мин
- Ответы: 3
- Просмотры: 4931
Re: Определение скорости рольганга порядка 0,05-0,1 м/мин
Здравствуйте. Стоит смотреть в сторону простых датчиков, лучше магнитных с количеством импульсов, обеспечивающим точность и динамику измерения скорости. С какой скоростью вращается вал двигателя? Следующий вопрос - как обработать сигналы с датчика. Большинство датчиков имеет квадратурный сигнал на в...
- 16 янв 2017, 19:59
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
- Ответы: 3
- Просмотры: 5721
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Возможно, сгорел выходной формирователь. Подайте только питание на датчик и осциллографом (либо мультиметром) при медленном вращении вала проверьте сигналы A, nA, B, nB. Референтная метка Ri=0V (+10%Vcc), nRi=Vcc (-20% Vcc) на всём диапазоне, где нет метки. Инкрементные сигналы должны меняться, в пр...
- 16 янв 2017, 12:59
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
- Ответы: 3
- Просмотры: 5721
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Здравствуйте,
Схема подключения верна. Проверьте, пожалуйста, не перепутана ли нумерация разъёма РС10 при подключении к датчику.
Что значит минус - напряжение ниже 0В? Датчик не может такое выдать. Или вы имеете ввиду инверсию A и /A?
Схема подключения верна. Проверьте, пожалуйста, не перепутана ли нумерация разъёма РС10 при подключении к датчику.
Что значит минус - напряжение ниже 0В? Датчик не может такое выдать. Или вы имеете ввиду инверсию A и /A?
- 16 янв 2017, 12:48
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: замена лир-7
- Ответы: 1
- Просмотры: 3663
Re: замена лир-7
Здравствуйте,
Сейчас вместо ЛИР-7 выпускается ЛИР-7М, по посадочным размером он аналогичен. По коду заказа тоже, только вам необходимо добавить тип разъёма на конце кабеля.
Сейчас вместо ЛИР-7 выпускается ЛИР-7М, по посадочным размером он аналогичен. По коду заказа тоже, только вам необходимо добавить тип разъёма на конце кабеля.
- 09 янв 2017, 17:30
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Сигналы энкодера
- Ответы: 1
- Просмотры: 4228
Re: Сигналы энкодера
Здравствуйте,
таким образом меняют направление счёта энкодера.
Но лучше менять так: A -> B; /A -> /B. Тогда референтная метка будет захватываться верно (в некоторых счётных устройствах референтная метка захватывается, когда A и B в "1").
таким образом меняют направление счёта энкодера.
Но лучше менять так: A -> B; /A -> /B. Тогда референтная метка будет захватываться верно (в некоторых счётных устройствах референтная метка захватывается, когда A и B в "1").
- 16 дек 2016, 13:18
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Цоколевка IRC125, IRC102, ЛИР158А
- Ответы: 1
- Просмотры: 3997
Re: Цоколевка IRC125, IRC102, ЛИР158А
Здравствуйте,
Судя по всему, энкодеры совместимы с нашими по электрическому интерфейсу (RS422 A,B,R), но не по разъёмам. Соответственно, нужен переходник с разъёма на разъём, и цоколёвка там не один к одному.
Судя по всему, энкодеры совместимы с нашими по электрическому интерфейсу (RS422 A,B,R), но не по разъёмам. Соответственно, нужен переходник с разъёма на разъём, и цоколёвка там не один к одному.
- 24 ноя 2016, 18:56
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
- Ответы: 6
- Просмотры: 8606
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
ЛИР-ДА9 имеет интерфейс SSI без инкрементных сигналов. Но по спецзаказу возможно изготовить с инкрементным выходом 1Vpp. Инкрементный выход TTL в серийном варианте реализовать невозможно. Единичные образцы - может быть.
- 24 ноя 2016, 13:22
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
- Ответы: 6
- Просмотры: 8606
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Если модуль поддерживает протокол SSI, то возможно.
- 15 ноя 2016, 14:13
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: ЛИР 941 + С#
- Ответы: 4
- Просмотры: 8779
Re: ЛИР 941 + С#
Здравствуйте,
Попробуйте поменять в регистре управления режим опроса на непрерывный.
Так же проверьте, что пауза между запросами установлена в значение, большее 50 мксек.
Попробуйте поменять в регистре управления режим опроса на непрерывный.
Так же проверьте, что пауза между запросами установлена в значение, большее 50 мксек.
- 28 сен 2016, 10:46
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: ЛИР-940 ISA и Windows 7 x86
- Ответы: 6
- Просмотры: 10327
Re: ЛИР-940 ISA и Windows 7 x86
Здравствуйте,
ЛИР-910ISA снята с производства. Сейчас серийно выпускаются ЛИР-930ISA и ЛИР-945ISA.
ЛИР-910ISA можем рассмотреть изготовление 1 шт. как спецзаказ.
ЛИР-910ISA снята с производства. Сейчас серийно выпускаются ЛИР-930ISA и ЛИР-945ISA.
ЛИР-910ISA можем рассмотреть изготовление 1 шт. как спецзаказ.
- 25 авг 2016, 17:36
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: ЛИР158АТ
- Ответы: 1
- Просмотры: 3821
Re: ЛИР158АТ
http://skbis.ru/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf
Таблица 4 ПИ (ТТL) на PC10TB
Таблица 4 ПИ (ТТL) на PC10TB
- 23 авг 2016, 10:44
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: Программирование ЛИР-917
- Ответы: 46
- Просмотры: 84323
Re: Программирование ЛИР-917
Так же разработчик ЛИР-917 сообщает, что новой библиотеке нужно передавать не 2, а больше параметров. SiUSBXp.pas нужно переписать, добавив параметры. Необходимые параметры можно узнать в SiUSBXp.h
- 23 авг 2016, 10:34
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: Программирование ЛИР-917
- Ответы: 46
- Просмотры: 84323
Re: Программирование ЛИР-917
Напишите мне в ЛС свой почтовый адрес, я отправлю вам прошивку.
Со старой прошивкой работать можно, на функциональность и точность она не влияет, просто драйвер не установится в 64 битных системах.
Со старой прошивкой работать можно, на функциональность и точность она не влияет, просто драйвер не установится в 64 битных системах.
- 19 авг 2016, 16:11
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: Программирование ЛИР-917
- Ответы: 46
- Просмотры: 84323
Re: Программирование ЛИР-917
Здравствуйте,
У вас старая, 32х битная версия прошивки в ЛИР-917. Она работает со старым драйвером и библиотекой.
Для работы с новой версией библиотеки необходимо обновить прошивку в ЛИР-917
У вас старая, 32х битная версия прошивки в ЛИР-917. Она работает со старым драйвером и библиотекой.
Для работы с новой версией библиотеки необходимо обновить прошивку в ЛИР-917
- 07 июн 2016, 18:26
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Дискретность лир-10М
- Ответы: 2
- Просмотры: 3985
Re: Дискретность лир-10М
Здравствуйте,
Дискретность равна периоду импульсов по А или В, поделённому на 4.
То есть для 500 импульсов на 10мм дискретность датчика будет ((10000/500)/4)= 5мкм, что соответствует шагу растра 20мкм и однократной интерполяции.
Дискретность равна периоду импульсов по А или В, поделённому на 4.
То есть для 500 импульсов на 10мм дискретность датчика будет ((10000/500)/4)= 5мкм, что соответствует шагу растра 20мкм и однократной интерполяции.