Найдено 154 результата

Плутахин Денис
28 янв 2013, 11:29
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Ответы: 6
Просмотры: 6612

Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ

Идея в принципе правильная, только на выходе должен быть элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ , а не логика И , так как дискретность датчика определяется фронтами сигналов А и В.
А также распиновка датчика и микросхемы не соответствует паспортным данным.
Плутахин Денис
26 дек 2012, 10:32
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: RS 485 вышел из строя
Ответы: 3
Просмотры: 8989

Re: RS 485 вышел из строя

Можете сообщить номер заказа или номер на ЛИР-581? И попробуйте отключить все контроллеры от блока питания и оставить только один с адресом К1. При включении ЛИР-581 на экране, для осей назначенных на К1, не должно быть сообщения - СВЯЗЬ НАРУШЕНА.
Плутахин Денис
25 дек 2012, 13:28
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: RS 485 вышел из строя
Ответы: 3
Просмотры: 8989

Re: RS 485 вышел из строя

Данное сообщение в режиме отладки может появляться если к блоку питания ЛИР-989 не подключены контроллеры движения. При собранном комплекте должно быть сообщение - RS485 исправен.
К блоку питания необходимо подключить все контроллеры входящие в СППУ.
Плутахин Денис
23 окт 2012, 16:15
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: СППУ на Горизонтально-фрезерный 6в443
Ответы: 1
Просмотры: 7472

Re: СППУ на Горизонтально-фрезерный 6в443

Комплект оборудования на такого типа станки состоит из: 1. Панель оператора ЛИР581 с опциями если необходимо (внешний пульт, аналоговый вход, маховик) - стоимость около 25тр 2. Контроллер движения с аналоговым выходом ЛИР983 - 2штуки - стоимость около 12тр за штуку 3. Блок питания ЛИР989 - около 3тр...
Плутахин Денис
19 сен 2012, 17:07
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Энкодеры для ЛИР-983
Ответы: 1
Просмотры: 7216

Re: Энкодеры для ЛИР-983

ЛИР-983 в стандартной конфигурации поддерживает энкодеры с выходными сигналами Прямоугольные Импульсы 5B TTL
По спецзаказу можно осуществить обработку различных типов выходных сигналов энкодеров
см. http://skbis.ru/index.php?p=20
Плутахин Денис
07 сен 2012, 09:50
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: помогите пожалуйста
Ответы: 3
Просмотры: 8420

Re: помогите пожалуйста

Записать координаты в память можно следующим способом: выйти из автоматического режима и войти в ручной режим, далее в преднаборе набрать команду G11 G11…G15 - запись текущих значений координат по всем осям в параметры смещений G54…G58 Если после команды G11…G15 указать координату, например G11X, то...
Плутахин Денис
07 сен 2012, 09:49
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Нужна помощь
Ответы: 1
Просмотры: 6079

Re: Нужна помощь

Записать координаты в память можно следующим способом: выйти из автоматического режима и войти в ручной режим, далее в преднаборе набрать команду G11 G11…G15 - запись текущих значений координат по всем осям в параметры смещений G54…G58 Если после команды G11…G15 указать координату, например G11X, то...
Плутахин Денис
13 июн 2012, 10:41
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: стоимость ЛИР
Ответы: 1
Просмотры: 5676

Re: стоимость ЛИР

Здравствуйте, стоимость данного комплекта около 11000руб без ЛИР-967, так как в данной конфигурации он не нужен, потому что на ЛИР-986А есть вход USB тип B. Один ЛИР-987Б имеет 12входов/12выходов. К ЛИР-986А возможно подключить до 10шт ЛИР-987Б, если больше 5шт , то необходимо использование дополнит...
Плутахин Денис
04 июн 2012, 17:12
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Мануалы по программированию.
Ответы: 1
Просмотры: 5952

Re: Мануалы по программированию.

Обновил раздел документация ЛИР-986А http://skbis.ru/index.php?p=3&c=13&d=150 На ЛИР-983 есть паспорт и структурная схема http://skbis.ru/index.php?p=3&c=13&d=145 Так как ЛИР-983 используется в составе СППУ , то документацию по использованию ЛИР-983 нужно читать в разделе http://skbi...
Плутахин Денис
04 июн 2012, 16:55
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Переключение коробки скоростей шпинделя
Ответы: 1
Просмотры: 5631

Re: Переключение коробки скоростей шпинделя

Попробуйте скачать новую инструкцию по конфигурации 2012 - http://www.skbis.ru/pdf/sppu/config581_2012.pdf
Страницы 34 -37 по конфигурации шпинделя с коробкой передач.
Если останутся вопросы - обращайтесь.
Плутахин Денис
24 май 2012, 14:00
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Синхронный привод валов
Ответы: 3
Просмотры: 7136

Re: Синхронный привод валов

В данный момент, для решения этой задачи, все ресурсы ОАО "СКБИС" заняты. :?
Плутахин Денис
24 май 2012, 13:34
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: контроллер заднего упора гильотинных ножниц
Ответы: 9
Просмотры: 18341

Re: контроллер заднего упора гильотинных ножниц

Замена ЛИР-512 на ЛИР-581 будет не только полноценной , но и более удобной в работе. Закладывать в проект можно, но только к осени (сентябрь-октябрь). Сейчас идёт доработка софта под одноосевую версию. Документацию на ЛИР-581 можно посмотреть в каталоге продукции - на пульт оператора ЛИР-581, различ...
Плутахин Денис
15 май 2012, 13:29
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: контроллер заднего упора гильотинных ножниц
Ответы: 9
Просмотры: 18341

Re: контроллер заднего упора гильотинных ножниц

Для данного варианта скоро (в конце лета) появится недорогая одноосевая версия ЛИР581, с возможностью управления одним приводом и контролем положения по датчику перемещений. В ней останутся все стандартные функции ЛИР581 , только стоимость комплекта уменьшится в два раза в связи с отсутствием в комп...