Найдено 342 результата

Денис Кашин
08 апр 2009, 14:10
Форум: Драйверы и программное обеспечение
Тема: ЛИР-916: считываемые значения
Ответы: 3
Просмотры: 7239

Здравствуйте! А с помощью чего Вы получили эти значения? По приведённым Вами данным пока непонятно, в чём ошибка. Скорее всего, Вы заказали датчик с кодом Грея. Настроенный интерфейс с 12 разрядным датчиком в прямом коде должен выдавать координату от 0A, 00, 00, 00, 00, 0B (при координате 0 дискрет)...
Денис Кашин
08 апр 2009, 09:23
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Абсолютные оптические линейки
Ответы: 3
Просмотры: 5908

Здравствуйте, Вадим! Абсолютные линейные датчики расписаны на нашем сайте: http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=6 Они имеют перемещения от 70 до 1940 мм (для ваших перемещений рекомендуются ЛИР-ДА7), дискретности 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8 мкм и формат выходного сигнала SSI, 24 бита данных. Физический...
Денис Кашин
19 фев 2009, 09:05
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Угловой энкодер
Ответы: 8
Просмотры: 9364

Если не учитывать код завершения посылки 0x0B, то ухудшится помехозащищённость посылки, так как не будет уверенности, что по линии пришла корректная посылка и после 0x0A действительно 4 байта координаты.
Денис Кашин
06 ноя 2008, 10:11
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Совместимость ЛИР-14 и ЛИР-915
Ответы: 1
Просмотры: 3415

Здравствуйте, Михаил!
Да, эти компоненты совместимы.
Если требуется просто передать координату одного датчика по USB, можно вместо связки ЛИР-915 и ЛИР-967 использовать интерфейс ЛИР-917: http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=8&d=112
Денис Кашин
23 окт 2008, 13:29
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Не можем прочитать 916-й
Ответы: 1
Просмотры: 4582

Здравствуйте! В описание ЛИР-916 вкралась небольшая ошибка. Получение абсолютной координаты для ЛИР-916 выгдядит следующим образом: в BCD формате: запрос - 2 байта: 34h, 01h где 34h - код команды, 01h - адрес интерфейса. ответ - 6 байт: 0Аh, 12h, 34h, 56h, 07h, 0Вh где 0Аh - стартовый байт, 12h - ци...
Денис Кашин
15 окт 2008, 16:46
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Где достать схему подключения
Ответы: 11
Просмотры: 11842

Здравствуйте, Константин! Как я понял, указанные вами датчики давления имеют интерфейс ModBus либо ICP. Так как наш интерфейс SSI->RS485 (ЛИР-916) имеет отличный протокол обмена, то на одной линии с датчиками метран он работать не будет. Если интерфейс ADAM-4000 работает в режиме конвертера RS232-RS...
Денис Кашин
08 окт 2008, 13:29
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Где достать схему подключения
Ответы: 11
Просмотры: 11842

Здравствуйте, Константин! Соедиители датчиков с цоколёвкой разъёмов описаны здесь: http://skbis.ru/www/pdf/Connectors/Con_Abs_New.pdf Для ЛИР-ДА119А - на стр. 8, ЛИР-ДК136А (SSI) - на стр. 2 и 3 для разъёмов РС10ТВ и DB9 соответственно. Датчики имеют протокол передачи данных SSI и электрический инте...
Денис Кашин
25 сен 2008, 11:46
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: ЛИР-915 RS485
Ответы: 8
Просмотры: 11819

Да, если Вы приклеите к корпусу свою деталь на скотч или клей (даже если деталь потом будет не отклеить) - гарантия сохраняется.
В случае гарантийного ремонта либо замены Вам оставят крышку с приклеенной деталью.
Денис Кашин
25 сен 2008, 10:40
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: ЛИР-915 RS485
Ответы: 8
Просмотры: 11819

Здравствуйте, Serg! К сожалению, разборка корпуса ЛИР 915 и, тем более, сверление в нём отверстий влечёт потерю гарантии. Винты, которые Вы хотите установить на крышку, при механическом воздействии на корпус ЛИР 915 могут вызвать короткое замыкание на плате. Решением Вашей проблемы может стать спец....
Денис Кашин
21 май 2008, 17:17
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Подключение датчика к ЛИР-917
Ответы: 6
Просмотры: 10303

Для преобразователей перемещения, не имеющих сигнала референтной метки, для смены направления счёта достаточно поменять местами прямой и инверсный сигналы канала А. На разъёме ЛИР-917 это 5 и 8 контакты.
Денис Кашин
08 апр 2008, 15:09
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: УЦИ с аналоговым и цифромым интерфейсом
Ответы: 17
Просмотры: 23467

Здравствуйте, Stas. Я являюсь разработчиком тестера ЛИР590 и, с моей точки зрения, решение Вашей проблемы возможно несколькими способами: 1) Дисплей ЛИР 590 представляет собой графический ЖК индикарор разрешением 122х32 точки. На таком экране размещается 4 строки текста, одна из которых является наз...
Денис Кашин
13 фев 2008, 14:57
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Как проверить энкодер
Ответы: 1
Просмотры: 7169

Проверить преобразователи относительных перемещений можно, используя универсальный тестер ЛИР-590 http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=12&d=83 Включив тестер в режиме индикации количества дискрет между референтными метками и повернув вал преобразователя, на дисплее тестера получим значение, равное ко...