Найдено 468 результатов
- 22 фев 2024, 11:18
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Аналог энкодера RE 20S-2-100.
- Ответы: 1
- Просмотры: 498
Re: Аналог энкодера RE 20S-2-100.
Здравствуйте, полного аналога нет, можно попробовать подобрать под ваш вал, с заменой крепления. Рассмотрите ЛИР-238А,Б https://skbis.ru/catalog/rotary/incremental-rotary-encoders/lir-238a https://skbis.ru/catalog/rotary/incremental-rotary-encoders/lir-238b ЛИР-250А https://skbis.ru/catalog/rotary/i...
- 14 фев 2024, 09:09
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку
- Ответы: 5
- Просмотры: 1176
Re: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку
Допустимая амплитуда пульсаций зависит от частоты пульсаций. Для питания 10-30В, думаю, можно допустить 50-100 мВ
- 13 фев 2024, 11:50
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку
- Ответы: 5
- Просмотры: 1176
Re: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку
Я вижу, что тут применён датчик с ПИ выходом. На вашей первоначальной схеме показано подключения датчика с СН выходом. Как понимаю ЛИР158Б данный датчик берет питание с +15v пятого контакта разъема ВЕ178 и Общий. Скорее всего, да. Но с 5 или с 8 вывода - не ясно. Подскажите, а будет ли в теории рабо...
- 13 фев 2024, 10:30
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку
- Ответы: 5
- Просмотры: 1176
Re: Подключение ЛИР158Б 10-30ПИ к станку
Здравствуйте, 1. Правильно ли я понимаю, что если подключать энкодер к питанию 15В - он подключается по схеме HTL, а если 5В то TTL ? Нет, у нас энкодеры двух разных исполнений: TTL 5В - у них питание выведено на 2 контакт РС10ТВ, а 4 вывод не подключен. HTL 10-30В - питание на 7 выводе, 2 не подклю...
- 02 фев 2024, 11:31
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
- Ответы: 20
- Просмотры: 2416
Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки
195009, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2А, ОАО "СКБ ИС" (812)3341772 для Карпенко П.Н.
- 02 фев 2024, 11:15
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
- Ответы: 20
- Просмотры: 2416
Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки
2-3 рабочих дня после оплаты. Нужно подождать некоторое время после закатки перед аттестацией.
- 02 фев 2024, 10:19
- Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
- Тема: Лир-515 Параметры
- Ответы: 1
- Просмотры: 417
Re: Лир-515 Параметры
Здравствуйте,
параметры датчика зашиты на заводе и не меняются.
Если необходимо, можно прислать её нам на перепрошивку, с указанием конкретного датчика.
Дополнительную информацию можно узнать у разработчика; (812)3341772 доб.119 Андрей Игоревич
параметры датчика зашиты на заводе и не меняются.
Если необходимо, можно прислать её нам на перепрошивку, с указанием конкретного датчика.
Дополнительную информацию можно узнать у разработчика; (812)3341772 доб.119 Андрей Игоревич
- 02 фев 2024, 10:14
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
- Ответы: 20
- Просмотры: 2416
Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки
Здравствуйте,
Замена стекла на линейках 420мм будет стоить около 8-9 т.р. +НДС.
Старое стекло заберём себе
Замена стекла на линейках 420мм будет стоить около 8-9 т.р. +НДС.
Старое стекло заберём себе
- 31 янв 2024, 10:58
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
- Ответы: 20
- Просмотры: 2416
Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки
не думаю, что это возможно. Можно только отрезать часть стекла и корпуса по отдельности, а потом собрать.
- 31 янв 2024, 09:46
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
- Ответы: 20
- Просмотры: 2416
Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки
Здравствуйте,
да, я не посмотрел на первое сообщение. У вас ЛИР-9-1-420-.....-05-ПИ-1-4-3,0-....
По вашей ссылке - головка полностью совместима с вашей шкалой и аналогична вашей головке, линейка короче на 80мм и на ней открыты все референтные метки.
да, я не посмотрел на первое сообщение. У вас ЛИР-9-1-420-.....-05-ПИ-1-4-3,0-....
По вашей ссылке - головка полностью совместима с вашей шкалой и аналогична вашей головке, линейка короче на 80мм и на ней открыты все референтные метки.
- 30 янв 2024, 14:36
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
- Ответы: 20
- Просмотры: 2416
Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки
Тогда, скорее всего, длина измерения 420мм Так как у ЛИР-7В референтные метки расположены по другому, и длина корпуса и установочные отверстия на головке могут отличаться, то возможно, вам придётся переделать крепления под датчик. Думаю, мы можем прислать чертёж и step - модель на нужную вам длину, ...
- 30 янв 2024, 13:05
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
- Ответы: 20
- Просмотры: 2416
Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки
Здравствуйте. Судя по фото, у вас сколото стекло вначале. Ремонт с заменой стекла достаточно дорог. Если ещё и головка повреждена - нецелесообразен. Можете прислать нам для оценки стоимости и сроков, так ничего сказать не можем, нужно видеть. Стекло закатано шнуром, и если шнур изъять - стекло можно...
- 23 янв 2024, 12:02
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
- Ответы: 20
- Просмотры: 2416
Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки
Здравствуйте, УЦИ у вас ЛИР-520А-00-00-ПИ-1 она для линеек с питанием 5В,разрешением 1мкм и с выходом ПИ5В ТТЛ. Зная длину, погрешность, и расположение референтных меток - можно сформировать код заказа. По базе не смогли расшифровать код заказа по серийному номеру. Лучше всего отправить линейку нам ...
- 22 янв 2024, 15:48
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Референтная метка не указана в обозначении линейки
- Ответы: 20
- Просмотры: 2416
Re: Референтная метка не указана в обозначении линейки
Здравствуйте, если посмотреть внутрь профиля, можно увидеть периодически заклеенные участки - на этих местах референтной метки нет. Метка будет генерироваться на тех участках (расположенных с тем же периодом), где она не заклеена. Можно измерить расстояние от нулевого положения (начало головки и кор...
- 26 дек 2023, 11:30
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Аналог энкодера NH4-20LS65C7T
- Ответы: 1
- Просмотры: 928
Re: Аналог энкодера NH4-20LS65C7T
Здравствуйте,
информации по вашему энкодеру мало, рассмотрите ЛИР-238А https://skbis.ru/catalog/rotary/increme ... s/lir-238a
наш энкодер формирует квадратурные сигналы A,B,Z. Если вам нужны сигналы коммутации мотора U,V,W - могут быть сложности.
информации по вашему энкодеру мало, рассмотрите ЛИР-238А https://skbis.ru/catalog/rotary/increme ... s/lir-238a
наш энкодер формирует квадратурные сигналы A,B,Z. Если вам нужны сигналы коммутации мотора U,V,W - могут быть сложности.