Найдено 154 результата

Плутахин Денис
07 апр 2009, 16:46
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71484

Re: внешний пульт для УЦИ

Здравствуйте! Прошу ответить по применению СППУ 1-какие цепи нельзя подключать к корпусу, или какие можно? Нельзя подключать к земле станка только 7 вывод (0_5В) БП ЛИР-989 так как это основное питание контроллеров. Для заземления пульта оператора используется вывод 1 БП, который физически соединен...
Плутахин Денис
07 апр 2009, 15:05
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71484

Re: внешний пульт для УЦИ

мунир писал(а):Здравствуйте!
Необходимо в ЛИР-581 задать две разные оси от одного энкодера.
Как это сделать?
запараллелить входы у контроллера движения?
или как?
Мунир
Да, необходимо подключить энкодер одновременно к двум входам контроллера движения.
Плутахин Денис
07 апр 2009, 14:08
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Вопрос по ЛИР581
Ответы: 38
Просмотры: 44238

на данный момент выпускается только ЛИР-987А с одним аналоговым входом (0-10В). Количество дискретных входов\выходов не меняется. Если у Вас в системе два контроллера движения , то можно использовать два ЛИР-987А, однако необходима доработка программного обеспечения панели оператора ЛИР-581. Непонят...
Плутахин Денис
18 фев 2008, 13:48
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: СППУ ЛИР 581
Ответы: 58
Просмотры: 73293

Посмотреть и попробовать ЛИР-581 можно в ОАО "СКБ ИС" на Кондратьевском пр., д.2. Обучение пока бесплатно.