Найден 191 результат

Михеев Семён
25 авг 2015, 10:51
Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
Тема: Интерфейс SSI - вопрос по стробу бит данных
Ответы: 2
Просмотры: 7182

Re: Интерфейс SSI - вопрос по стробу бит данных

1. Да 2. Считывать лучше перед формированием или во время формирования второго положительного фронта. 3. После чтения всех бит желательно убедиться что линия данных будет в "0" в течении времени t3. Данная проверка позволит однозначно определять подключен ли датчик или нет вне зависимости ...
Михеев Семён
05 авг 2015, 17:21
Форум: Драйверы и программное обеспечение
Тема: ЛИР 917 и LabView 2014
Ответы: 10
Просмотры: 14868

Re: ЛИР 917 и LabView 2014

"No point"
Означает, что референтная метка не захвачена.
Возможно вы используете датчик без референтной метки или просто не доходите до неё.

Попробуйте переключится в относительную координату там должны будут появится показания.
Михеев Семён
05 авг 2015, 13:33
Форум: Драйверы и программное обеспечение
Тема: ЛИР 917 и LabView 2014
Ответы: 10
Просмотры: 14868

Re: ЛИР 917 и LabView 2014

Если со СКИФ все работает, возьмите драйвера из папки СКИФа, если опять не будет работать значит у вас что-то с кодом.
Михеев Семён
04 авг 2015, 15:25
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Аналог датчика DKS40-R5J00100 фирма SICK
Ответы: 8
Просмотры: 7368

Re: Аналог датчика DKS40-R5J00100 фирма SICK

Тогда МИ150 . Там есть габаритные чертежи, а также вкладка код заказа. Составляете нужный вам код и отправляете заказ. Что-то типа такого. ЛИР-МИ150()*-X1-X2-XXXXXX3-XX4-XX5-X6-XXX7-X8, где XXXXXX3 = 000100 (импульсов на оборот) XX4 = 10 (напряжение питания 10-30, выходные сигналы HTL) XX5 = ПИ X6 =...
Михеев Семён
04 авг 2015, 12:05
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Аналог датчика DKS40-R5J00100 фирма SICK
Ответы: 8
Просмотры: 7368

Re: Аналог датчика DKS40-R5J00100 фирма SICK

Я ошибся в названии DKS40-E5j00100 Еще вы не читали видимо что я писал. Поэтому повторю. Более того помимо обеспечения электрической совместимости вам нужно обеспечить и механическую. Например у датчика на который я дал ссылку выше диаметр вала 6мм, а у вашего SICK 8мм. Диаметры самих датчиков один...
Михеев Семён
04 авг 2015, 12:02
Форум: Устройства цифровой индикации (УЦИ)
Тема: лир530
Ответы: 1
Просмотры: 6857

Re: лир530

0.01мм это одна тысячная от шага винта, значит разрешение надо минимум 250 импульсов на оборот.
Михеев Семён
03 авг 2015, 16:13
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Аналог датчика DKS40-R5J00100 фирма SICK
Ответы: 8
Просмотры: 7368

Re: Аналог датчика DKS40-R5J00100 фирма SICK

Я просто запутался во всех понятиях сигналов типа push pull,htl,открытый коллектор,может проясните? push pull - 0 и 1 формируются соответсвующими транзисторами(двухтактный выход). Если совсем упрощенно, то такой выход выдает напряжение и при логическом 0 и при логической 1, в отличие например от от...
Михеев Семён
03 авг 2015, 14:12
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: ЛИР-295
Ответы: 1
Просмотры: 2648

Re: ЛИР-295

Вы можете сдать датчик в ремонт или купить новый.
Или самостоятельно выбрать вышеуказанные элементы и после их замены также самостоятельно заново настроить датчик.
Михеев Семён
03 авг 2015, 14:02
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Изготовление аналога
Ответы: 1
Просмотры: 2674

Re: Изготовление аналога

Таблица замены импортных датчиков
Сейчас ЛИР7 уже снят с производства, т.ч. наиболее близкий аналог ЛИР-7М
Михеев Семён
03 авг 2015, 13:40
Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
Тема: Аналог датчика DKS40-R5J00100 фирма SICK
Ответы: 8
Просмотры: 7368

Re: Аналог датчика DKS40-R5J00100 фирма SICK

Что-то похожее А вообще на сайте все модели подробно описаны. Есть параметризированный поиск. Один в один по характеристикам вряд ли найдете, т.ч. если хотите просто один вытащить датчик, а другой поставить, то думаю проще всего купить SICK Если он у вас в серийном изделии и ищете замену, а наши се...
Михеев Семён
03 авг 2015, 13:24
Форум: Драйверы и программное обеспечение
Тема: ЛИР 917 и LabView 2014
Ответы: 10
Просмотры: 14868

Re: ЛИР 917 и LabView 2014

Попробуйте использовать другую версию dll.
Михеев Семён
15 июн 2015, 09:40
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: нужна помощь
Ответы: 13
Просмотры: 19533

Re: нужна помощь

надо настроить коэффициент в подменю " Параметры осей " Коэффициент Перемещение в дискретах датчика умножается на этот коэффициент. Для линейных осей с круговыми датчиками определяется как отношение перемещения (измеренное в микронах) на оборот датчика к количеству дискрет датчика (число п...