Здравствуйте,
Судя по всему, энкодеры совместимы с нашими по электрическому интерфейсу (RS422 A,B,R), но не по разъёмам. Соответственно, нужен переходник с разъёма на разъём, и цоколёвка там не один к одному.
Найдено 460 результатов
- 16 дек 2016, 13:18
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Цоколевка IRC125, IRC102, ЛИР158А
- Ответы: 1
- Просмотры: 3947
- 24 ноя 2016, 18:56
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
- Ответы: 6
- Просмотры: 8552
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
ЛИР-ДА9 имеет интерфейс SSI без инкрементных сигналов. Но по спецзаказу возможно изготовить с инкрементным выходом 1Vpp. Инкрементный выход TTL в серийном варианте реализовать невозможно. Единичные образцы - может быть.
- 24 ноя 2016, 13:22
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
- Ответы: 6
- Просмотры: 8552
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Если модуль поддерживает протокол SSI, то возможно.
- 15 ноя 2016, 14:13
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: ЛИР 941 + С#
- Ответы: 4
- Просмотры: 8650
Re: ЛИР 941 + С#
Здравствуйте,
Попробуйте поменять в регистре управления режим опроса на непрерывный.
Так же проверьте, что пауза между запросами установлена в значение, большее 50 мксек.
Попробуйте поменять в регистре управления режим опроса на непрерывный.
Так же проверьте, что пауза между запросами установлена в значение, большее 50 мксек.
- 28 сен 2016, 10:46
- Форум: Комьютерные платы, интерфейсы, модули
- Тема: ЛИР-940 ISA и Windows 7 x86
- Ответы: 6
- Просмотры: 10187
Re: ЛИР-940 ISA и Windows 7 x86
Здравствуйте,
ЛИР-910ISA снята с производства. Сейчас серийно выпускаются ЛИР-930ISA и ЛИР-945ISA.
ЛИР-910ISA можем рассмотреть изготовление 1 шт. как спецзаказ.
ЛИР-910ISA снята с производства. Сейчас серийно выпускаются ЛИР-930ISA и ЛИР-945ISA.
ЛИР-910ISA можем рассмотреть изготовление 1 шт. как спецзаказ.
- 25 авг 2016, 17:36
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: ЛИР158АТ
- Ответы: 1
- Просмотры: 3767
Re: ЛИР158АТ
http://skbis.ru/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf
Таблица 4 ПИ (ТТL) на PC10TB
Таблица 4 ПИ (ТТL) на PC10TB
- 23 авг 2016, 10:44
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: Программирование ЛИР-917
- Ответы: 46
- Просмотры: 83980
Re: Программирование ЛИР-917
Так же разработчик ЛИР-917 сообщает, что новой библиотеке нужно передавать не 2, а больше параметров. SiUSBXp.pas нужно переписать, добавив параметры. Необходимые параметры можно узнать в SiUSBXp.h
- 23 авг 2016, 10:34
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: Программирование ЛИР-917
- Ответы: 46
- Просмотры: 83980
Re: Программирование ЛИР-917
Напишите мне в ЛС свой почтовый адрес, я отправлю вам прошивку.
Со старой прошивкой работать можно, на функциональность и точность она не влияет, просто драйвер не установится в 64 битных системах.
Со старой прошивкой работать можно, на функциональность и точность она не влияет, просто драйвер не установится в 64 битных системах.
- 19 авг 2016, 16:11
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: Программирование ЛИР-917
- Ответы: 46
- Просмотры: 83980
Re: Программирование ЛИР-917
Здравствуйте,
У вас старая, 32х битная версия прошивки в ЛИР-917. Она работает со старым драйвером и библиотекой.
Для работы с новой версией библиотеки необходимо обновить прошивку в ЛИР-917
У вас старая, 32х битная версия прошивки в ЛИР-917. Она работает со старым драйвером и библиотекой.
Для работы с новой версией библиотеки необходимо обновить прошивку в ЛИР-917
- 07 июн 2016, 18:26
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Дискретность лир-10М
- Ответы: 2
- Просмотры: 3951
Re: Дискретность лир-10М
Здравствуйте,
Дискретность равна периоду импульсов по А или В, поделённому на 4.
То есть для 500 импульсов на 10мм дискретность датчика будет ((10000/500)/4)= 5мкм, что соответствует шагу растра 20мкм и однократной интерполяции.
Дискретность равна периоду импульсов по А или В, поделённому на 4.
То есть для 500 импульсов на 10мм дискретность датчика будет ((10000/500)/4)= 5мкм, что соответствует шагу растра 20мкм и однократной интерполяции.
- 06 июн 2016, 13:03
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Лир158 подключение
- Ответы: 1
- Просмотры: 3295
Re: Лир158 подключение
Здравствуйте, Мы в датчиках с открытым коллектором используем микросхему uln2803. На счёт опторазвязки - на относительно высоких частотах потребуются специальные схемотехнические решения. Как вариант - рассмотрите трансформаторную развязку, например, adum1400. На опторазвязке стоит резистор, огранич...
- 01 июн 2016, 12:52
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Преобразовать сигнал ЛИР158 TTL в HTL
- Ответы: 1
- Просмотры: 2985
- 18 май 2016, 15:14
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: проблема с программой скиф
- Ответы: 6
- Просмотры: 10221
Re: проблема с программой скиф
Наша плата защёлкивает аппаратный счётчик, он так же выдаётся на экран СКИФ. Попробуйте защёлкнуть в статике - всё должно работать верно. Защёлка работает по переднему фронту внешнего сигнала длительностью более 30 нс. Задержка на обработку сигнала до 90 нс. Сигнал должен быть дифференциальным. По п...
- 16 май 2016, 14:25
- Форум: Драйверы и программное обеспечение
- Тема: проблема с программой скиф
- Ответы: 6
- Просмотры: 10221
Re: проблема с программой скиф
Здравствуйте,
Как формируется сигнал о нулях в минутах? Нет ли задержки, или может сигнал формируется раньше, чем плата успеет сосчитать?
В плате аппаратная защёлка по внешнему сигналу, но фронт сигнала должен быть тогда, когда плата уже сосчитала.
Как формируется сигнал о нулях в минутах? Нет ли задержки, или может сигнал формируется раньше, чем плата успеет сосчитать?
В плате аппаратная защёлка по внешнему сигналу, но фронт сигнала должен быть тогда, когда плата уже сосчитала.
- 22 апр 2016, 12:18
- Форум: Датчики, преобразователи, энкодеры, муфты
- Тема: Быть или не быть...
- Ответы: 7
- Просмотры: 6397
Re: Быть или не быть...
Да, сейчас датчик работает верно. Ноль установлен в 16 мм от края корпуса, то есть где-то 8 мм датчик показывает отрицательные значения. Значения - в дополнительном коде. У вас на скриншоте -7426мм. позиция равны -((2 в 24 степени) - показания) В паспорте на датчик подробнее написано. у вас 2 в 25 с...