Найдено 154 результата

Плутахин Денис
31 авг 2009, 16:20
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: ЛИР 581 и 6 осей, реально ли?
Ответы: 20
Просмотры: 23655

ЛИР-581 может применяться как индикация перемещений. Для этого можно использовать контроллеры ЛИР-980 - они значительно дешевле чем ЛИР-983 и у них больше входов/выходов, которые можно использовать для подключения ограничителей и вывода сообщений об ограничении перемещений на экран. Впоследствии к к...
Плутахин Денис
31 авг 2009, 15:04
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: ЛИР 581 и 6 осей, реально ли?
Ответы: 20
Просмотры: 23655

Конечно возможно, система ЛИР-581 как раз для этого и предназначена. СППУ позволяет подключать шесть инкрементных или абсолютных преобразователей перемещений и управлять перемещением осей, подключаемых поочередно к одному приводу. Выбор осей осуществляется с пульта оператора или по программе. На экр...
Плутахин Денис
03 июн 2009, 09:26
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Добавлено в "Инструкция по конфигурации ЛИР-581 (аналоговая версия)" в разделе "Пульт оператора ЛИР-581"
Аналоговый вход в ЛИР581 и ЛИР987 является новой продукцией и характеристики обсуждаются с заказчиком. Стандартный вход имеет диапазон входного напряжения 0..5В.
Плутахин Денис
02 июн 2009, 11:41
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

В ЛИР-581 есть параметр - КОРРЕКТОР ПОДАЧИ. В данном параметре выбирается аналоговый вход для установки процента подачи от заданной (используется аналоговый вход на панели оператора ЛИР-581 или аналоговый вход на контроллере входов/выходов ЛИР-987). Так же в этом параметре можно задать диапазон изме...
Плутахин Денис
02 июн 2009, 09:24
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Re: Внешний пульт для УЦИ

мунир писал(а):поясните назначение указанного разъема.
Мунир.
Это разъем аналогового входа для подключения вариатора подач (см. функциональную схему ЛИР-987А). Аналоговый вход в ЛИР-987А устанавливается по спецзаказу.
Плутахин Денис
01 июн 2009, 12:49
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Re: Внешний пульт для УЦИ

мунир писал(а): Прошу пояснить как определить где разъемы Х1 или Х2?
Мунир.
Обновлено, новые паспорта на сайте.
Плутахин Денис
28 май 2009, 09:36
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Re: Внешний пульт для УЦИ

В случае СППУ, на мой взгляд, необходимо общие провода входов и выходов вывести на тот же разьем, что и входы-выходы. Плоский шлейф не самое удачное решение для общих цепей. Мунир. Это сделано в контроллерах входов/выходов ЛИР-987Б и электроавтоматики ЛИР-986Б (см. функциональные схемы). В контролл...
Плутахин Денис
27 май 2009, 14:46
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Re: Внешний пульт для УЦИ

Разве оптрон, при превышении тока, не выдет из строя раньше чем предохраниетель? Вы предлагаемый способ применяли раньше? Мунир. Вы правы, скорее всего предохранитель не успеет. Установка предохранителей заложена на уровне печатной платы как самый дешевый вариант и как они будут работать мы не пров...
Плутахин Денис
27 май 2009, 10:55
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Здравствуйте,
по спецзаказу , для защиты выходных оптронов мы можем установить самовосстанавливающиеся предохранители - http://www.chip-dip.ru/product0/852778710.aspx
Плутахин Денис
14 апр 2009, 11:21
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Re: Внешний пульт для УЦИ

Спасибо! Тогда для прошу еще пояснить: 1-ЛИР-581 после включения сразу готова выполнять движения по командам G90 и G91 без предупреждения о том что не было ни выхода в реф. метку и нажатия функциональной кнопки "обнуление тек. координаты? 2-указание системы отсчета координат в нижнем индексе н...
Плутахин Денис
13 апр 2009, 08:30
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Re: внешний пульт для УЦИ

Спасибо за информацию! 3-Есть еще вопросы, необходимо от одного двигателя (с энкодером) поочередно управлять двумя осями. Сигналы от энкодера видимо надо завести на входы двух осей одновременно. Как запретить изменение координат на дисплее ЛИР-581 для не работающей оси? Мы не предусматривали возмож...
Плутахин Денис
09 апр 2009, 12:40
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

1. ЦАПы в ЛИР-983 не только взаимно изолированны, но и гальванически развязаны от остальных схем, поэтому аналоговые выходы контроллера ЛИР-983 можно подключать к любому приводу. 2. Контроля скорости перемещения в ЛИР-581 пока нет, а неисправность привода можно контролировать с помощью выходов приво...
Плутахин Денис
08 апр 2009, 14:03
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Я добавил на сайт функциональную схему БП ЛИР-989.
Плутахин Денис
08 апр 2009, 11:41
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

Понятно, в таком случае всё будет работать, если уровни сигнала энкодера мотора соответствуют уровням входных сигналов ЛИР-980 (5В TTL). Только необходимо обязательно убрать вывод питания датчика от ЛИР-980 (на разъеме DB9 ЛИР-980 контакт 5 должен быть пустой, а контакт 9 (общий) можно оставить). Эн...
Плутахин Денис
08 апр 2009, 10:05
Форум: Системы позиционного программного управления (СППУ)
Тема: Внешний пульт для УЦИ
Ответы: 67
Просмотры: 71455

1. Не понял куда подключать и что за вход платы энкодера? 2. Постараюсь сделать функциональные схемы и соединения всех блоков СППУ. 3. Клавиатуру можете заказать у нас отдельно (они у нас всегда есть в наличие на складе) 4. Для таких задач у нас выпущен программируемый контроллер ЛИР-986Б 12 входов/...