Потребляемый ток ЛИР-14

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Vitali
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:42

Потребляемый ток ЛИР-14

Сообщение Vitali »

Есть 3 датчика ЛИР-14-20-05-ПИ.
В паспорте указано, что потребляемый ток не более 50 мА. Фактически вижу более 100 мА. Поизучал и выяснил, что датчик с неподключенными выходами потребляет 30 мА. Подключение каждой пары выходов добавляет около 27 мА. Подключаю к собственной плате с AM26LS32AC на входе и согласующим резистором 120 Ом.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Потребляемый ток ЛИР-14

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
да, ток потребления указан без нагрузки. Подключение согласующих резисторов на выход датчика может добавить до 40 мА на канал (всего 3 канала). Если такой ток потребления критичен, можно последовательно с резистором включить конденсатор 1.8 нФ. Тогда ток будет увеличиваться только в динамике.
Vitali
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:42

Re: Потребляемый ток ЛИР-14

Сообщение Vitali »

Понял. Спасибо.
Ответить