ЛИР-915 и ЛИР-14

Добавлено: 12 фев 2019, 10:16
2hhh
Добрый день, как соотнести дискретность датчика ЛИР-14-10-00-05-ПИ-1-2-3,0-B с дискретностью 0,1мкм, с программированием ЛИР-915, где необходимо указать разрядность датчика?

Re: ЛИР-915 и ЛИР-14

Добавлено: 12 фев 2019, 10:44
Денис Кашин
Здравствуйте,
если мы говорим о ЛИР-915 с протоколом ASCII, и её работе в СКИФ, то разрядность при программировании интерфейса не передаётся, и её можно оставить 1.
В режиме индикации устанавливается дискретность 1 для 1 мкм датчика, 0.1 - для 0,1 мкм датчика.

В вашем приложении вес младшего разряда позиции равен дискретности датчика. То есть для 1 мкм датчика при пересчёте в мм позицию надо разделить на 1000; для 0,1 мкм датчика - на 10000.

Re: ЛИР-915 и ЛИР-14

Добавлено: 12 фев 2019, 10:55
2hhh
Спасибо за ответ.