ЛИР-901-05-24-ПИ

Модератор: Денис Кашин

Ответить
earl1982
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 апр 2019, 13:41

ЛИР-901-05-24-ПИ

Сообщение earl1982 »

Добрый день.
Хотим подключить TTL энкодер через преобразователь ЛИР-901-05-24-ПИ к контроллеру OMRON (вход HTL). Какой тип сигнала выбрать на омроне PNP или NPN
P.S пришлите пожалуйста схему подключения на ЛИР-901-05-24-ПИ
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: ЛИР-901-05-24-ПИ

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
ЛИР-901 имеет на выходе push-pull сигнал. С PNP или NPN входами он будет работать только при равном с контроллером напряжении питания.
Без инверсии подходит NPN. сигналы /A, /B, /R от ЛИР-901 в этом случае не подключаются.
Схема подключения дана в паспорте

http://files.skbis.ru/Passport_901_3.pdf
Ответить