Добрый день уважаемые производители.
Имеется станок 32К84СФ4. ЧПУ Heindenhain TNC151. Вышел из строя датчик линейных перемещений LID300/10.
Шаг решетки (Grating Pitch) 10 мкм. Длина 670 мм. Референтные метки по краям. Выходной сигнал с головки - две синусоиды с фотодиодов. Планируем применить линейку ЛИР-7. Возможна ли такая замена на практике.
Замена LID300
Модератор: Денис Кашин
Добрый день,
имеющийся у Вас линейный преобразователь LID300/10 открытого типа, а период сигнала у Вашей линейки 10 мкм, тип сигнала Синус по току. Мы производим преобразователи линейных перемещений закрытого типа ( в корпусном исполнении). Период сигнала может быть 20 или 40 мкм, сигнал Синус по току обеспечить можем.
просьба уточнить:
- подойдет ли Вам линейка в корпусном исполнении ЛИР-7, то есть устраивают ли Вас габариты и имеется ли возможность установить такую линейку на базе станка.
- ну ЧПУ TNC151, если не ошибаюсь, имеется возможность переключения с 10 на 20 мкм, так как с наших линеек идет сигнал 20 мкм.
- мы можем сделать преобразователь сигнала с 20 на 10 мкм, то есть Вы получите сигнал синус по току с периодом 10 мкм, в этом случае необходимо согласовать ситему переходников с линейки на преобразователь, с перобразователя на ЧПУ
- наши стандартные разъемы РС10ТВ - 10ти контактные, поставляем с ответной частью в комплекте
- предлагаемый код заказа ЛИР-7-1-0670-02(35,635)-05-СТ-20-3-3,0-В(РС10ТВ), если необходимо преобразовать в 10 мкм, то еще плюс ЛИР-961.
С уважением,
Ефимов С.Е.
имеющийся у Вас линейный преобразователь LID300/10 открытого типа, а период сигнала у Вашей линейки 10 мкм, тип сигнала Синус по току. Мы производим преобразователи линейных перемещений закрытого типа ( в корпусном исполнении). Период сигнала может быть 20 или 40 мкм, сигнал Синус по току обеспечить можем.
просьба уточнить:
- подойдет ли Вам линейка в корпусном исполнении ЛИР-7, то есть устраивают ли Вас габариты и имеется ли возможность установить такую линейку на базе станка.
- ну ЧПУ TNC151, если не ошибаюсь, имеется возможность переключения с 10 на 20 мкм, так как с наших линеек идет сигнал 20 мкм.
- мы можем сделать преобразователь сигнала с 20 на 10 мкм, то есть Вы получите сигнал синус по току с периодом 10 мкм, в этом случае необходимо согласовать ситему переходников с линейки на преобразователь, с перобразователя на ЧПУ
- наши стандартные разъемы РС10ТВ - 10ти контактные, поставляем с ответной частью в комплекте
- предлагаемый код заказа ЛИР-7-1-0670-02(35,635)-05-СТ-20-3-3,0-В(РС10ТВ), если необходимо преобразовать в 10 мкм, то еще плюс ЛИР-961.
С уважением,
Ефимов С.Е.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 окт 2008, 19:17
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 окт 2008, 19:17
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 фев 2011, 19:28
Здравствуйте! Подскажите, чем можно заменить оптическую линейку minilid 300 с постоянной решетки 10 мкм к станку 24К40СФ4-01. Стойка ЧПУ TNC 151, длина линейки 678 мм, референтные метки по краям. Signal Evaluation в машинных параметрах = 2, т. е. 10 мкм. Можно ли исправить на этой стойке на 1, т.е. 20мкм?
Можно ли менять одну линейку, хотя стоит 3 на станке?
Можно ли менять одну линейку, хотя стоит 3 на станке?
-
- СКБИС
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:16
Добрый день Сергей.
В вашем варианте можем предложить линейку модели ЛИР 7.
Данная модель имеет растр 20 мк, поэтому в комплекте с линейкой будет необходим преобразователь ЛИР 961 (преобразуеет частоту сигнала с 20 мк на 10 мк)
Если у Вас находятся три линейки то замена одной из них возможна.
Возможности вашего ЧПУ в подробностях не знаю. Посмотрите паспорт. В случае возможности переключения в ЧПУ 10 мк на 20 мк можно будет поставить Вам линейку без ЛИР 961
В вашем варианте можем предложить линейку модели ЛИР 7.
Данная модель имеет растр 20 мк, поэтому в комплекте с линейкой будет необходим преобразователь ЛИР 961 (преобразуеет частоту сигнала с 20 мк на 10 мк)
Если у Вас находятся три линейки то замена одной из них возможна.
Возможности вашего ЧПУ в подробностях не знаю. Посмотрите паспорт. В случае возможности переключения в ЧПУ 10 мк на 20 мк можно будет поставить Вам линейку без ЛИР 961