подключение BiSS

Модератор: Денис Кашин

Ответить
balabes
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2020, 08:41

подключение BiSS

Сообщение balabes »

Здравствуйте!
Из опыта работы с инкрементными датчиками, схема с оптроном на наш взгляд
более предпочтительна с точки зрения помехозащищенности и бесплатной гальванической развязки.
Вопрос:
1. допускаете ли вы подключение линий DATA ЛИР-ДА235Т (интерфейс BiSS) через оптрон, как например в рекомендованной схеме
подключения инкрементных датчиков? Подобные схемы подключения видел для интерфейса SSI для импортных датчиков
с использованием оптрона TLP113 .
2. Вход синхронизации датчика -(CLOCK) микросхема типа MAX490..SP490 или оптрон?
Этот вопрос связан с вопросом организации гальванической развязки.
Спасибо.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: подключение BiSS

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,

оптрон для обработки DATA возможен, главное - достичь резких фронтов сигнала на его выходе.
На входе ДА-235Т микросхема с встроенным драйвером RS-422, не оптрон.
Ответить