Добрый день, прошу помощи в следующем:
необходимо подключить к ПЛК круговой энкодер и использовать в качестве счетчика. Напряжение логической "1" ПЛК от +15В до +30В. Датчик с каким типом сигнала (OC или HTL) выдаст желательно +24В на своем выходе. И в чем между ними разница? По осциллограмме не разобрался (они вроде бы как одинаковые). Или в данном случае, сколько подашь питания, примерно столько же будет и на выходе?
Заранее благодарен!
Тип выходного сигнала OC или HTL
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 467
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Тип выходного сигнала OC или HTL
Здравствуйте,
Сигнал типа "HTL" имеет дифференциальный выход "push-pull", то есть 2 линии - прямая и инверсная. Каждая из линий подключается либо к 0В, либо к напряжению питания. Для подключения на "single ended" вход ПЛК достаточно подключить прямые сигналы A, B, если нужно R.
Сигнал типа "открытый коллектор" имеет 1 линию, которая подтягивается к 0В. При лог "1" линия подтянута к 0В, при лог "0" - в высокомипедансном состоянии (висит в воздухе). Чтобы получить цифровой сигнал, необходимо подтянуть линию через резистор к нужному напряжению (например, напряжению питания).
Плюсы HTL - высокая устойчивость к синфазным помехам;
Плюсы OK - возможность установки любого напряжения для логического уровня.
Сигнал типа "HTL" имеет дифференциальный выход "push-pull", то есть 2 линии - прямая и инверсная. Каждая из линий подключается либо к 0В, либо к напряжению питания. Для подключения на "single ended" вход ПЛК достаточно подключить прямые сигналы A, B, если нужно R.
Сигнал типа "открытый коллектор" имеет 1 линию, которая подтягивается к 0В. При лог "1" линия подтянута к 0В, при лог "0" - в высокомипедансном состоянии (висит в воздухе). Чтобы получить цифровой сигнал, необходимо подтянуть линию через резистор к нужному напряжению (например, напряжению питания).
Плюсы HTL - высокая устойчивость к синфазным помехам;
Плюсы OK - возможность установки любого напряжения для логического уровня.
Re: Тип выходного сигнала OC или HTL
Добрый день, спасибо!
Плюсы OK - возможность установки любого напряжения для логического уровня.
А какое напряжение логической "1" у сигнала HTL, если запитать датчик HTL +24В?
Плюсы OK - возможность установки любого напряжения для логического уровня.
А какое напряжение логической "1" у сигнала HTL, если запитать датчик HTL +24В?
-
- СКБИС
- Сообщения: 467
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Тип выходного сигнала OC или HTL
Напряжение лог "1" для HTL выхода не менее (Vпит-1В), лог "0" - не более 1В.
для 24В лог "0" - не более 1В, лог "1" - не менее 23В.
для 24В лог "0" - не более 1В, лог "1" - не менее 23В.
Re: Тип выходного сигнала OC или HTL
Спасибо!