ЛИР-МС158АТ (проверка на работоспособность)
Модератор: Денис Кашин
ЛИР-МС158АТ (проверка на работоспособность)
Здравствуйте. Есть на заводе около 10-ти таких энкодеров ЛИР-МС158АТ (выходной сигнал T1 (от 0 до 20 мА)), не можем разобрать или это датчики не исправны или исправны а у нас в чем-то другом проблема. Подскажите пожалуйста как проверить энкодер на исправность. И еще можно ли подключить этот энкодер на в ход частотника
-
- СКБИС
- Сообщения: 464
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: ЛИР-МС158АТ (проверка на работоспособность)
Здравствуйте,
Проверить датчики с токовом выходом просто: Измерить ток мультиметром между выходом и общим проводом, либо поставить туда резистор 100 Ом и измерить напряжение. Должен быть пилообразный сигнал при вращении на один оборот.
По подключению к частотнику - смотрите документацию на частотник, но обычно туда подключаются инкрементные датчики с сигналами A, B.
Проверить датчики с токовом выходом просто: Измерить ток мультиметром между выходом и общим проводом, либо поставить туда резистор 100 Ом и измерить напряжение. Должен быть пилообразный сигнал при вращении на один оборот.
По подключению к частотнику - смотрите документацию на частотник, но обычно туда подключаются инкрементные датчики с сигналами A, B.