Сообщение Michaelwest »

Добрый день! Для моей разрабатываемой установки на предприятии, отлично подходят энкодеры ЛИР-238А по конструкции и точностным характеристикам. Мне необходимо подключить энкодеры через интерфейсную плату к ПО MACH3 на компьютере для считывания показаний. Если я выберу выходной сигнал энкодера ПИ ТТL смогу я это сделать? У энкодера 6 выводов сигналов A, B, R, Aобр, Bобр, Rобр. В программе MACH3 только два указываются на вход. Могу я считывать импульсы только с сигналов A и B?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Выбор и подключение энкодера

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
да, сигналы ПИ5В ТТЛ имеют стандарт RS422. Можно подключить только сигналы А и В, остальные оставить не подключенными. Но работать будет только на коротких расстояниях, при отсутствии помех.