Интерфейс Fanuc a и ai

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Maksym Kolokolchykov
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 июн 2021, 15:46

Интерфейс Fanuc a и ai

Сообщение Maksym Kolokolchykov »

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В 2019 году на выставке в Москве на Вашем стенде были представлены линейные абсолютные энкодеры с цифровым поледовательным интерфейсом для систем ЧПУ Fanuc. К сожалению, актуальную информацию по этим продуктам не нашел. Информационная брошюра с выставки утеряна. Можете предоставить информацию по данному продукту. Спасибо. С уважением, Колокольчиков Максим.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Интерфейс Fanuc a и ai

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
да, мы запускаем серийное производство абсолютных линейных преобразователей с интерфейсами SSI, BiSS-C, Fanuc.
Для Fanuc поддерживается alpha и alpha i. Датчик или трасса может заканчиваться 20-pin разъёмом для подключения к, например, блоку A06B-0323-C204. Разрешения 2, 1, 0.5, 0.1, 0.05 мкм.
Датчики называются ЛИР-ДА7М или ЛИР-ДА9М, с кодом интерфейса 9. Например, ЛИР-ДА7М-1-0070-05-9-0.5-3-5-Р(PCR-E20FS).
Прилагаю паспорт на датчик (приложен с BiSS интерфейсом, для Fanuc интерфейс описан не будет, так как он закрытый).
Вложения
ЛИР-ДА7.000 ПС_Исп.1_лист 2(новая головка)BISS.pdf
(138.67 КБ) 185 скачиваний
ЛИР-ДА7.000 ПС_Исп.1_лист 1(новая головка)BISS.pdf
(76.47 КБ) 177 скачиваний
Maksym Kolokolchykov
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 июн 2021, 15:46

Re: Интерфейс Fanuc a и ai

Сообщение Maksym Kolokolchykov »

Здраввствуйте, Денис.
Бдагодарю за ответ.
Есть ряд дополнительных вопросов.
1. Нужно ли автономное питание (батарея) для сохранения позиции при выключенном устройстве ЧПУ.
2. Какая максимальная длина кабеля для подключения.
3. Какая максимальная измеряемая длина.
4. Возможно ли подключить воздух для защиты линейки.
Спасибо.
С уважением, Максим.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Интерфейс Fanuc a и ai

Сообщение Денис Кашин »

1. Датчик абсолютный, автономное питание не нужно.
2. От головки до 6 метров. Если нужно длиннее, или металлорукав - рекомендовано от головки 1 метр, далее трасса (с Fanuc мы длину не испытывали, но 15 метров должно работать).
3. ЛИР-ДА9 имеет максимальную длину измерения 3040 мм
4. Да, на ДА9, по заказу, можно установить штуцера M5 с одной или двух сторон и подавать воздух через устройство для подготовки воздуха.
Ответить