Подбор оборудования для обработки датчиков

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Denis2021
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 июл 2021, 13:19

Подбор оборудования для обработки датчиков

Сообщение Denis2021 »

Есть 2 датчика типа ЛИР-ОМ158А-4-Т-8-16-30-RS-3-2-1.0-0.
Эти датчики используются в 2 приводах, которые работают последовательно, одновременная работа обоих приводов запрещена.
Сигналы с датчиков надо завести на ПЛК, в составе которого есть 2 изолированных модуля RS485. Каждый Модуль поддерживает 1 порт RS485, провод +485 и -485, питание через него не передается.
Есть поддержка Modbus RTU.
Вопросы:
1. Нужен ли преобразователь RS422 (от датчика) в RS485? Если да, то какой порекомендуете? Питание у нас 24 В.
2. Можно ли обойтись только одним преобразователем, свящав датчики в сеть?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Подбор оборудования для обработки датчиков

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,

1.Советую рассмотреть в качестве преобразователя модуль интерфейса ЛИР-919Д (https://skbis.ru/catalog/interface/modules/lir-919d модификация 30-ДЦ-СН-В0-Г0). Он будет производить опрос датчика и передавать показания через RS-485 (протокол Modbus RTU). Единственная проблема данного варианта заключается в том, что модуль интерфейса ЛИР-919Д выдает питание на датчик 5В, а у Вас датчики с питанием 10 – 30В. Это решается запитыванием датчика внешним питанием (в Вашем случае – 24В) с сохранением контакта по общему проводу, т.е. внешние питание (24В) будет подаваться и на модуль интерфейса ЛИР-919Д и на датчик.

2. К сожалению, на данный момент у нас есть модули интерфейса только на один канал. Но наши модули могут быть объединены в сеть RS-485 и быть подключенными к одному вашему модулю ПЛК.


Так же стоит обратить внимание на модификацию ЛИР-919Д с опцией связи Ethernet. В некоторых задачах связь через данный интерфейс удобнее.
Denis2021
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 июл 2021, 13:19

Re: Подбор оборудования для обработки датчиков

Сообщение Denis2021 »

Спасибо за ответ.
Вопрос:
1. Приведите примеры, когда предпочтительнее Ethernet. У нас только 1 критичная задача: привод должен переместиться на 300 мм за 4 секунды туда и обратно.
2. Модификация ЛИР-919Д-30-ДЦ-СЭ-В1-Г3:я так понял, что у Вас полная развязка по питанию только для питания устройства 919Д? И этот модуль тоже выдает 5 В на датчик?
Можно для этого варианта запитать Лир919Д от одного ИП, а датчик от другого ИП?
3. Получается, и модуль ЛИР-919Д и датчик запитываются от одного источника питания, минуса объединены.
Последний раз редактировалось Denis2021 28 июл 2021, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Подбор оборудования для обработки датчиков

Сообщение Денис Кашин »

1. Да, в ЛИР-919 питание датчика и его сигналы 5В. У ЛИР-ОМ158А тоже сигналы 5В.
2. Ethernet предпочтителен при больших расстояниях, там есть гарантированная передача данных.
Denis2021
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 июл 2021, 13:19

Re: Подбор оборудования для обработки датчиков

Сообщение Denis2021 »

У нас расстояние до датчика максимум 20 метров, до ПЛК - 30 см, но скорость передачи данных критична.
1. Модификация ЛИР-919Д-30-ДЦ-СЭ-В1-Г3:я так понял, что у Вас полная развязка по питанию только для питания устройства 919Д? И этот модуль тоже выдает 5 В на датчик?
Можно для этого варианта запитать Лир919Д от одного ИП, а датчик от другого ИП?
2. Получается, и модуль ЛИР-919Д и датчик запитываются от одного источника питания, минуса объединены.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Подбор оборудования для обработки датчиков

Сообщение Денис Кашин »

1. На гальваническую развязку указывает цифра после буквы "Г", Г3 - полная развязка (датчик, 485, входа-выхода).
Да, 919 с гальванической развязкой можно запитывать от разных ИП.
2. Да, верно
Ответить