Подключение ЛИР-ДА190К к ПЛК mitsubishi FX5U-32mt/dss

Модератор: Денис Кашин

Ответить
FES112
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 15:38

Подключение ЛИР-ДА190К к ПЛК mitsubishi FX5U-32mt/dss

Сообщение FES112 »

Здравствуйте!

Подскажите , будет ли работать подключение ПЛК TCP/IP к модулю интерфейса ЛИР 919 через ethernet, а ЛИР ДА 190К будет подключен к модулю интерфейса ЛИР 919?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Подключение ЛИР-ДА190К к ПЛК mitsubishi FX5U-32mt/dss

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,

будет, если ПЛК поддерживает протоколы Modbus RTU over TCP/IP или Modbus TCP/IP
Ответить