ЛИР-919 заводские установки

Модератор: Денис Кашин

Ответить
bruljakov
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 09:46

ЛИР-919 заводские установки

Сообщение bruljakov »

Добрый день!

Используемая конфигурация устройств: ЛИР158А 2500-05-ПИ + ЛИР919 + ПЛК (modbus RTU)

Первое подключение прошло успешно. ЛИР 919 работал как счетчик импульсов.
На следующий после включения ЛИР919 перестал работать как счетчик импульсов, работает как датчик скорости (есть вращение -> показания появляются, нет вращения -> показывает 0). Причем работает неравномерно - накапливает значение примерно 1 секунду, затем сбрасывает и снова накапливает.

Подскажите как сбросить на заводские установки и что я сделал неверно.
Вложения
Текущие настройки
Текущие настройки
2022-11-18_12-55-13.png (29.21 КБ) 2452 просмотра
bruljakov
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 09:46

Re: ЛИР-919 заводские установки

Сообщение bruljakov »

Сам спросил сам и отвечу:D

Ошибка по моей невнимательности. Я сбрасывал значения счетчика по modbus.
Исправил все работает.
Ответить