Есть датчик ЛИР-190Е-3-H-180000-05 стоит на поворот стола расточного станка, у этого датчика выходное напряжение по сигналам 5в должно быть стало 3,6в, основная неисправность когда датчик заземлен у него насчитывает градусы при зажиме, разжиме инструмента, при включении гидравлики, хотя этого раньше не было, датчик на гарантии . Когда на датчике заземление убираешь все нормально становится, хотя до этого он примерно 1,5 года работал все как положено с заземлением, можно ли вам отправить датчик по гарантии и вы проверите у себя его. Сейчас на предприятии заказывают новый датчик.
Александр Светлов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:05

Re: ЛИР-190Е

Сообщение Александр Светлов »

Можете прислать. Но, если датчик без заземления работает, то , скорее всего, он исправен, выходное напряжение 3,6 В - это нормально.
Какой заводской номер у датчика? Что у вас изменилось за 1,5 года? Может что-то с заземлением?