Страница 2 из 3

Добавлено: 17 авг 2009, 13:30
Сергей Ефимов
Здравствуйте,

Соединитель РС10 ТВ может применяться только для SSI интерфейса.
Есть исполнения 1 и 2, где соединитель рапсоложен на корпусе. (разъем на корпусе сбоку или с торца).

С уважением,
Ефимов С.Е.

Добавлено: 25 авг 2009, 08:23
Евгений Анатольевич
Здравствуйте!
Я задавал вопрос Пн Авг 17, 2009 8:23 am:
"И всё-таки, какую минимальную длину кабеля ЛИР-ДА158А допустимо указать в заказе (в случае использования соединителя РС10)? Например, 0,05м возможно?"
Следующим в этой теме ("Вопрос по Лир-158") был Ваш ответ Пн Авг 17, 2009 12:30 pm:
"Соединитель РС10 ТВ может применяться только для SSI интерфейса.
Есть исполнения 1 и 2, где соединитель рапсоложен на корпусе. (разъем на корпусе сбоку или с торца)."
Извините, Вы наверно не правильно поняли меня? Интересует какую наименьшую длину (?м) я могу заказать для энкодера с кабелем: ЛИР-ДА158А-3-Т-17-05-RS-3-2-?м-В.
Исполнение 1 мы используем, но по компоновке лучше подходит энкодер с коротким кабелем. Ответьте, пожалуйста по существу.

С уважением, Е.А.

Добавлено: 25 авг 2009, 13:04
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте, Евгений.
На сегодняшний день минимальная длина кабеля 10 см. Если нужно меньше, то будет спец. исполнение. Присылайте задание на спец. исполнение к нам по e-mail в свободной форме.

Добавлено: 18 сен 2009, 12:55
Valeriy
Предложите, пожалуйста, аналог: датчик числа оборотов SUMTAK 1024, с указанием стоимости и сроков поставки.
Спасибо.

Добавлено: 18 сен 2009, 13:40
Сергей Ефимов
Здравствуйте,

Нам было бы проще подобрать аналог, если бы Вы прислали
описание на наш е-мейл lir@skbis.ru

С уважением,
Ефимов С.Е.

Добавлено: 11 апр 2010, 15:11
Mike
Добрый день. Возникли некоторые проблемы с подключение данного датчика, подскажите, с каких конкретно контактов снимается выходное напряжение?

Добавлено: 12 апр 2010, 08:37
Сергей Ефимов
Здравствуйте,

Вы можете ознакомиться с распайкой энкодера ЛИР-158А перейдя по данной ссылке
http://skbis.ru/www/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf

С уважением,
Ефимов С.Е.

Добавлено: 23 апр 2010, 13:31
Mike
Добрый день. Работаем с датчиком ЛИР-158а, снимаем с выхода переменное напряжение. Возник вопрос, каким образом различать направление изменения измеряемой величины. Сигнал Ua фиксирует амплитуду отклонения, но не дает информации о направлении изменения. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать. Заранее спасибо.

Добавлено: 26 апр 2010, 09:18
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте.
Вам нужен квадратурный декодер.
Принцип декодирования заключается в следующем: если сигнал А опережает сигнал В по фазе (90 градусов), то направление вращения принято считать за положительное, если отстает, то за отрицательное.

Добавлено: 17 май 2010, 10:13
Mike
А в чем тогда предназначение сигнала Ur? Можно ли обойтись без него, используя дискретный выход TTL и считая Ua и Ub, соответственно проставляя знаки в зависимости от того импульс с какого выходы пришел раньше за счет опережения по фазе?

Добавлено: 17 май 2010, 13:13
Дмитрий Ряполов
Можно сделать так как Вы написали, только быстродействие счетчика должно быть не ниже 5 МГц. Микропроцессор для этих целей не подойдет. Даже если датчик будет неподвижен, но положение вала окажется вблизи переключения фронта, то может возникнуть высокочастотный дребезг (шаг вперед / шаг назад) который нужно обрабатывать с быстродействием более 5 МГц. Поэтому дешифратор нужно делать на ПЛИС, например, или взять готовый, например, наш ЛИР-964 http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=8.

Сигнал Ur - это единичная, опорная метка (Называется сигнал референтной метки). Он вырабатывается один раз за оборот, и это положение можно считать за начало отсчета. Применяется, например, в станках с ЧПУ.

Добавлено: 17 май 2010, 15:04
Mike
имеется ввиду частота работы процессора 5 Мгц или максимальная частота входного сигнала, на которую рассчитаны дискретные входы?

Добавлено: 17 май 2010, 16:00
Дмитрий Ряполов
Сигналы с датчика могут поступать с частотой 5 МГц. Приемное устройство (квадратурный декодер) должен успевать обрабатывать квадратурные сигналы такой частоты.

Re: Вопрос по Лир-158

Добавлено: 10 ноя 2014, 09:02
Евгений Анатольевич
Здравствуйте!
Согласно сообщению на Вашем сайте энкодер ЛИР-ДА158А снят с производства в связи с переходом на новую модель ЛИР-ДА158А.02. В нашей КД ЛИР-ДА158А был записан с техническими условиями ЛИР-ДА158.000ТУ. А для ЛИР-ДА158А.02 номер ТУ тот же?

Re: Вопрос по Лир-158

Добавлено: 20 ноя 2014, 12:29
Dimm
Для ЛИР-ДА158А.02 технические условия именуются ЛИР-ДА158А.02.000ТУ