Вопрос по интерфейсу

Модератор: Денис Кашин

Ответить
orionchik
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 14:14

Вопрос по интерфейсу

Сообщение orionchik »

Мы хотим заказать датчик ЛИР-ДА158.
Если не использовать модуль ЛИР-916,
а взять ЛИР-967 и напрямую соеденить датчик с ПК через USB
то сточки зрения программирование какие будут изменения, и будут ли они.
Поясните пожалусто!!!!
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте!
Напрямую соединить ЛИР-ДА158 и ЛИР-967 не получится, так как датчик с SSI протоколом имеет интерфейс RS-422 (дифференциальная линия туда и дифференциальная линия обратно), а преобразователь интерфейсов поддерживает RS-485 (одна двунаправленная дифференциальная линия).
У нас пока нет интерфейсов USB-SSI в одном корпусе, так что для решения Вашей задачи потребуется ЛИР-916-485.
Ответить