Замена линейки

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Игорь78
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 14:03

Замена линейки

Сообщение Игорь78 »

Здравствуйте!
Требуется подобрать замену оптической линейке TGM0111 Lm 470mm
121D01 D 0,02mm. Напряжение питания +12В, тип выходного сигнала
прямоугольные импульсы Ua и Ub (инверсные сигналы Ua и Ub отсутствуют). Правильно ли я понимаю, что дискретность линейки 1 мкм? Подскажите, какой вариант ЛИР-8 нам подойдет и примерную цену.
Александр Акимов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:16

Сообщение Александр Акимов »

Для замены линейного датчик модели TGM 111 предлагаем датчик модели ЛИР7 нашего производства
Примерная форма заказа будет выглядеть так:
ЛИР-7-1-00470-00-12-ПИ-1-4-3,0-В(РС10ТВ)
Дискретность соответствует 1мкм
Питание 12волт
класс точности - 4
Длина кабеля 3 метра
Сообщите нужна ли на линейке референтная метка и ее координаты (если она есть)
Хотелось бы дополнительно узнать модель уци или ЧПУ к которому будет подключаться датчик
Игорь78
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 14:03

Замена линейки

Сообщение Игорь78 »

Для замены датчика TGM111 по габаритам всё же лучше подходит
ЛИР-8, референтная точка на линейке не нужна. Датчик подключается
к ЧПУ LJUMO-61. Хотелось бы уточнить по выходным сигналам Ua и Ub
(сигналы прямые от 0 до 12 вольт), у вас в примерах указываются
парные сигналы прямой и инверсный (уровень +6 В и -6В). И хотелось
бы цену.
Александр Акимов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:16

Сообщение Александр Акимов »

Замена на ЛИР 8 (опечатка)
Стоимость датчика 16680 руб плюс НДС
Срок поставки три недели
Сигналы от 0-12 вольт. В каталоге инверсные сигналы не показаны
Ответить