Замена неисправного кабеля подключения энкодера

Модератор: Денис Кашин

Ответить
А.А.Рабек
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 13:24

Замена неисправного кабеля подключения энкодера

Сообщение А.А.Рабек »

Приобрели датчик ЛИР-158-Б-1-Н-005000-30-ПИ. Выход датчика - разъем, в комплекте с датчиком заказали кабель с распаянным на одном конце разъемом. При выполнении пусконаладочных работ на объекте выяснили что датчик генерирует совершенно непонятные сигналы - то сам начинает считает (без постороннего воздействия), то пропускает импульсы. Удалось найти осциллограф, который показал работоспособность датчика. Однако при подключении с помощью штатного кабеля форма импульсов сильно искажена, уровень сигнала низкий. Все говорит о том, что неисправен кабель.

Вопрос:
- возможно ли использовать для подключения энкодера сетевой кабель 4х2пары без экрана 5-ой категории UTP-5E ?
- возможно ли перепаять разъем? разъем разборный?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 464
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, приходит ли питание на датчик через трассу, которую Вам дали в комплекте. У Вас датчик с питанием +10..30В и питание должно приходить на вывод 7 разъёма РС10 (http://skbis.ru/www/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf).
При небольшой длине трассы возможно использовать кабель бкз экрана, но это заметно снизит помехозащищённость. Сигналы A, B, R надо подключать через витую пару.
Разъём РС10 разборный.
А.А.Рабек
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 13:24

Сообщение А.А.Рабек »

Проверяли подключение датчика согласно таблице 5 указанного документа. Контакт 7 - коричневый провод - +24В. Контакт 9 - белый провод - 0В. Контакт 5 - зеленый провод - сигнал А. Контакт 3 - красный провод - сигнал В.

Сигнал R не используется.

Найти экранированный кабель в сжатые сроки проблематично. Так же как и новый разъем РС10.

Какие сигналы пускать парами? В фирменном это было питание (коричневый + белый). Остальные, если память не изменяет, пары это: А + /А, В + /В, R + /R. Так?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 464
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Сообщение Денис Кашин »

Да, всё правильно.
Ответить