Можно ли подключить две платы ЛИР-910 к одному энкодеру?

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Юрий3434
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 13:41

Можно ли подключить две платы ЛИР-910 к одному энкодеру?

Сообщение Юрий3434 »

Здравствуйте!
Мне нужно обрабатывать сигнал с одного энкодера на двух пром РС, в каждом из них стоит плата ЛИР-910. Какой должна быть схема подключения?
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте.
Если кабель не длинный (до 10 метров) можно самостоятельно разветвить все сигналы, кроме +5В. 5В должен подаваться на датчик с одной платы ЛИР910. Обратите внимание, что сигнал "GND" обязательно должен иметь надежное соединение с обоими платами и датчиком. Кроме того, лучше соединить потенциалы корпусов обоих компьютеров и механизма, на котором установлен датчик, отдельным проводом в одной точке. Если есть заземление, эту точку подключить к общей "земле".
Коммутировать соединения можно только при отключенном питании.

Если длинна связи больше 10 метров, тогда можно заказать разветвитель у нас. Если Вас больше заинтересует этот вариант, присылайте письменный запрос в свободной форме нам на почту lir@skbis.ru .
Юрий3434
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 13:41

Сообщение Юрий3434 »

Уважаемый Дмитрий, большое спасибо.Я подключил датчик и платы согласно Вашей рекомендации, всё работает. Длина связи от датчиков менее 10 м.
С уважением, Юрий.
Ответить