инкрементный или абсолютный??

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Yrok
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 23:09

инкрементный или абсолютный??

Сообщение Yrok »

Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста выбрать оборудование.
Необходимо контролировать расстояние от станины до платформы. Максимальное расстояние 1метр. Точность 10мкм. Данные получать по RS485.
Никак не определюсь с датчиком: инкрементный или абсолютный???
Я так понимаю что инкрементный не покажет расстояние сразу после включения питания, пока не произойдет перемещение и не будет захвачена референтная метка--так???
А абсолютный будет показывать сразу --от зафиксированного начала отсчета????

Есть ли модули Лир-916 с протоколом modbus??
Если есть то какова разница в цене от модуля со стандартным протоколом??
Александр Акимов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:16

Сообщение Александр Акимов »

Различие между абсмолютным и инкрементным датчиком Вы понимаете правильно.
Модули ЛИР 916 с протоколом modbus есть.
Стоимость от стандартного исполнения не отличается
Стоимость 3410 р + НДС
Срок поставки три недели
Yrok
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 23:09

Сообщение Yrok »

Спасибо за ответ!!!
А список регистров откуда читать данные высылается с прибором или нужно делать дополнительный запрос ?? и куда слать запрос??
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

С прибором точно высылается.
Если Вам нужно знать заранее, пришлите письмо на наш е-mail lir@skbis.ru