ЛИР 158 Максимальная длина кабеля

Модератор: Денис Кашин

Ответить
ДенисNTS
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 21:43

ЛИР 158 Максимальная длина кабеля

Сообщение ДенисNTS »

Подскажите пожалуйста какая максимальная длина кабеля от датчика ЛИР 158 до платы 930. И что делать , если при увеличении длины до ~60 метров витая пара кат. 5е стала сильно плавать длина, до этого длина была ~10 метров тот же кабель
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Re: ЛИР 158 Максимальная длина кабеля

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте.

На 60 метрах может работать нормально, если учесть следующие моменты:

1. Плата ЛИР930 выдает питание на датчик. На длинном кабеле падение напряжения может достигать большой величины. Для того что бы уменьшить этот эффект, необходимо использовать несколько проводов соединенных параллельно. Другими словами, объединить несколько проводов для +5 В и несколько проводов для GND. Если есть возможность, проверьте тестером падение напряжения.

2. Волновое сопротивление кабеля должно быть 120 Ом.
Ответить