Добрый день.
Мне требуется "дрыгать" ногой каждый раз, когда датчик перемещается на 1 микрон (как раз такая у него разрешаюшая способность). Правильно ли я понимаю схему подключения?
беспроводные сети ссылка.
Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Модератор: Денис Кашин
Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Последний раз редактировалось Belegnar 27 сен 2013, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Идея в принципе правильная, только на выходе должен быть элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ , а не логика И , так как дискретность датчика определяется фронтами сигналов А и В.
А также распиновка датчика и микросхемы не соответствует паспортным данным.
А также распиновка датчика и микросхемы не соответствует паспортным данным.
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Почему же XOR? Насколько я понял объяснение конструкторов по телефону, задний фронт по линии А после переднего фронта по линии В как раз соответствует перемещению на разрешающую способность.
ЗЫ Распиновка условная, спасибо.
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Всё правильно - AND , перепутал с другой задачей
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Спасибо. Последний, надеюсь, уточняющий вопрос - передний фронт линии А после заднего фронта линии Б также означает перемещение на разрешающую способность?
И может быть можете подсказать какую-нибудь микросхему, которую имеет смысл поставить на выходе AM26, чтобы не морочиться с фронтами - по идее, должно быть что-то подобное, но сам найти не могу - не пихать же целый микроконтроллер для такой несложной, вроде бы, задачи.
И может быть можете подсказать какую-нибудь микросхему, которую имеет смысл поставить на выходе AM26, чтобы не морочиться с фронтами - по идее, должно быть что-то подобное, но сам найти не могу - не пихать же целый микроконтроллер для такой несложной, вроде бы, задачи.
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
можете приобрести стандартное изделие ЛИР-964 http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=8&d=122
либо гляньте микросхемки AVAGO http://www.ww.avagotechlighting.com/pag ... ecoder_ic/
либо гляньте микросхемки AVAGO http://www.ww.avagotechlighting.com/pag ... ecoder_ic/
Re: Получение сигнала с датчика ЛИР-9 ... ПИ
Выбор метода обеспечения точности замыкающего звена http://1z0.ru/manufacture/4.html
Я там в личку вопрос спросил, обратите внимание, пожалуйста.
Я там в личку вопрос спросил, обратите внимание, пожалуйста.