Здравствуйте, у нас в наличии имеется несколько ваших датчиков с интерфейсом 1 Vpp.
Нужно подключить их к МК со встроенным квадратурным счетчиком.
Согласно схеме у меня на выходе получается та же синусойда, но большей амплитуды, всё еще хуже, если входной сигнал менять от 0.3 до 1.2 В:
Или нужно еще дополнительно ставить компаратор?
Интерфейс 1 Vpp
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Интерфейс 1 Vpp
Здравствуйте!
Для получения прямоугольного сигнала необходимо подать этот синус на компаратор. При усилении сигнала по приведённой вами схеме надо добавить постоянное смещение, например +2.5В. На компаратор опорным сигналом тогда тоже будет 2.5В.
Для получения прямоугольного сигнала необходимо подать этот синус на компаратор. При усилении сигнала по приведённой вами схеме надо добавить постоянное смещение, например +2.5В. На компаратор опорным сигналом тогда тоже будет 2.5В.
Re: Интерфейс 1 Vpp
Большое спасибо, так и сделал. Просто смущало, то, что компаратор не нарисован на схеме.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.