Здравствуйте!
Мы подключили абсолютный датчик ЛИР-ДА158 (SSI,5В, 17 разрядов) к контроллеру simotion d425 (siemens) через модуль smc30.
Датчик определился контроллером, но нет данных с него. Контроллер шлет предупреждения, что не связи с датчиком, что не может инициализироваться. Нет ли у вас опыта подключения датчиков ЛИР к siemens. Может есть какие нюансы?
лир-да158
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: лир-да158
Здравствуйте.
Некоторым контроллерам необходимо передавать несколько бит ошибки в конце посылки (у нас был вариант с 8 битами). Наш датчик их не выдаёт. Есть ещё электрические параметры, которые могут влиять на обнаружение датчика, а именно тайм-аут SSI - у нас он до 35 мкс, некоторым контроллерам необходим до 17 мкс. Уточните, пожалуйста, в документации контроллера эти параметры, либо приведите список поддерживаемых датчиков.
Некоторым контроллерам необходимо передавать несколько бит ошибки в конце посылки (у нас был вариант с 8 битами). Наш датчик их не выдаёт. Есть ещё электрические параметры, которые могут влиять на обнаружение датчика, а именно тайм-аут SSI - у нас он до 35 мкс, некоторым контроллерам необходим до 17 мкс. Уточните, пожалуйста, в документации контроллера эти параметры, либо приведите список поддерживаемых датчиков.