Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема:
Датчик ЛИР-ДА158 16-05-RS-3-1, подключен к устройству Motrona IR340,
которая настроена на 16 бит. Но полученное значение с датчика при вращении
меняется с шагом 32 дискреты, настроил Motrona на 11 бит, получил правильное
значение с шагом при вращении в 1 дискрету.
Получается датчик не 16 бит на оборот, а 11????
ЛИР-ДА158
Модератор: Денис Кашин
Re: ЛИР-ДА158
Здравствуйте! ALARM-бит обрабатывается отсчетным устройством ?
Re: ЛИР-ДА158
В Motrona IR340 есть возможность обрабатывать ALARM бит, для этого необходимо указать его номер,
соответственно, я пробовал по разному, выбирал биты (17,16,13,12,1), но это никак не влияло на
считываемое значение. И если я правильно понимаю, при неправильном считывании ALARM бита
была бы потеря разрешения датчика в 1 бит, а не в 5, как в моем случае.
В нашей поставке 3 одинаковых датчика, на всех на крышке указано 16 бит, но две штуки работают
как 11-битные, а один как 12-битный (Настройки у устройства Motrona одинаковые для всех датчиков).
Возможна какая то ошибка в поставке? Или все таки ошибка в настройке Motrona?
соответственно, я пробовал по разному, выбирал биты (17,16,13,12,1), но это никак не влияло на
считываемое значение. И если я правильно понимаю, при неправильном считывании ALARM бита
была бы потеря разрешения датчика в 1 бит, а не в 5, как в моем случае.
В нашей поставке 3 одинаковых датчика, на всех на крышке указано 16 бит, но две штуки работают
как 11-битные, а один как 12-битный (Настройки у устройства Motrona одинаковые для всех датчиков).
Возможна какая то ошибка в поставке? Или все таки ошибка в настройке Motrona?
Re: ЛИР-ДА158
Есть у Вас возможность предоставить датчики для проверки в Москве или Питере ? Не понятно почему при одних и тех же настройках они ведут себя по-разному.