Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, имеется ли у вас опыт подключения датчиков ЛИР к системе ЧПУ SIEMENS 840Dsl, в частности:
ЛИР-9-1-2240-03-05-CH-40-4-1 ТРАССА РС10(Р)-30-0-05
ЛИР-158В-4Н-5400-05-СН-6-1 ТРАССА РС10(Р)-30-0-05
При подключении датчиков ЛИР система выдает ошибку 26106 "Датчик %2 к оси %1 не найден".
При подключении к модулям датчика SIEMENS 6FX2001-3CC50 (угловой энкодер 2500 имп/об ~1Vpp) без изменения параметров, все работает нормально.
Монтаж проверен, все верно подключено.
Датчики стыкуются с модулями SMC20.
Спасибо.
Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Модератор: Денис Кашин
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Если кому интересно, то вопрос решен.
Необходимо в разъеме подключения к SMC20 установить перемычки Penc+Psense и Menc+Msence.
Необходимо в разъеме подключения к SMC20 установить перемычки Penc+Psense и Menc+Msence.
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Будет правильней установить их в разъеме датчика, а не в разъеме SMC, т.к. эти сигналы контролируют падение напряжения в проводе по питанию.
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Здравствуйте,
в станок с ЧПУ SIEMENS 828Dsl планируется добавить линейные абсолютные датчики ЛИР-ДА9.
ЛИР-ДА9 возможно подключить к модулю SMC30 от Сименс?
в станок с ЧПУ SIEMENS 828Dsl планируется добавить линейные абсолютные датчики ЛИР-ДА9.
ЛИР-ДА9 возможно подключить к модулю SMC30 от Сименс?
-
- СКБИС
- Сообщения: 467
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Если модуль поддерживает протокол SSI, то возможно.
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
Дело в том, что SMC20 поддерживает датчик SSI с инкрементальными сигналами sin/cos 1 Vpp,
а SMC30 поддерживает датчики SSI с инкрементальными сигналами TTL/HTL и датчики SSI без инкрементальных сигналов TTL/HTL. Поэтому протокол они поддерживают, а с сигналами вопрос возник.
http://siemens.el-complex.com/index.php ... 7=10037278
http://siemens.el-complex.com/index.php ... 7=10037279
ЛИР-ДА9 SSI с инкрементальными сигналами TTL/HTL ?
а SMC30 поддерживает датчики SSI с инкрементальными сигналами TTL/HTL и датчики SSI без инкрементальных сигналов TTL/HTL. Поэтому протокол они поддерживают, а с сигналами вопрос возник.
http://siemens.el-complex.com/index.php ... 7=10037278
http://siemens.el-complex.com/index.php ... 7=10037279
ЛИР-ДА9 SSI с инкрементальными сигналами TTL/HTL ?
-
- СКБИС
- Сообщения: 467
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl
ЛИР-ДА9 имеет интерфейс SSI без инкрементных сигналов. Но по спецзаказу возможно изготовить с инкрементным выходом 1Vpp. Инкрементный выход TTL в серийном варианте реализовать невозможно. Единичные образцы - может быть.