Ananev73
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 апр 2014, 07:29

Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl

Сообщение Ananev73 »

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, имеется ли у вас опыт подключения датчиков ЛИР к системе ЧПУ SIEMENS 840Dsl, в частности:

ЛИР-9-1-2240-03-05-CH-40-4-1 ТРАССА РС10(Р)-30-0-05
ЛИР-158В-4Н-5400-05-СН-6-1 ТРАССА РС10(Р)-30-0-05

При подключении датчиков ЛИР система выдает ошибку 26106 "Датчик %2 к оси %1 не найден".
При подключении к модулям датчика SIEMENS 6FX2001-3CC50 (угловой энкодер 2500 имп/об ~1Vpp) без изменения параметров, все работает нормально.
Монтаж проверен, все верно подключено.

Датчики стыкуются с модулями SMC20.

Спасибо.
Ananev73
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 апр 2014, 07:29

Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl

Сообщение Ananev73 »

Если кому интересно, то вопрос решен.
Необходимо в разъеме подключения к SMC20 установить перемычки Penc+Psense и Menc+Msence.
petuchov
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 17:16

Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl

Сообщение petuchov »

Будет правильней установить их в разъеме датчика, а не в разъеме SMC, т.к. эти сигналы контролируют падение напряжения в проводе по питанию.
plcnet
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 09:32

Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl

Сообщение plcnet »

Здравствуйте,
в станок с ЧПУ SIEMENS 828Dsl планируется добавить линейные абсолютные датчики ЛИР-ДА9.
ЛИР-ДА9 возможно подключить к модулю SMC30 от Сименс?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl

Сообщение Денис Кашин »

Если модуль поддерживает протокол SSI, то возможно.
plcnet
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 09:32

Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl

Сообщение plcnet »

Дело в том, что SMC20 поддерживает датчик SSI с инкрементальными сигналами sin/cos 1 Vpp,
а SMC30 поддерживает датчики SSI с инкрементальными сигналами TTL/HTL и датчики SSI без инкрементальных сигналов TTL/HTL. Поэтому протокол они поддерживают, а с сигналами вопрос возник.

http://siemens.el-complex.com/index.php ... 7=10037278
http://siemens.el-complex.com/index.php ... 7=10037279

ЛИР-ДА9 SSI с инкрементальными сигналами TTL/HTL ?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Стыковка ЛИР с SIEMENS 840Dsl

Сообщение Денис Кашин »

ЛИР-ДА9 имеет интерфейс SSI без инкрементных сигналов. Но по спецзаказу возможно изготовить с инкрементным выходом 1Vpp. Инкрементный выход TTL в серийном варианте реализовать невозможно. Единичные образцы - может быть.
Ответить