Резольвер ЛИР-ДР250А

Модератор: Денис Кашин

Ответить
AndruRus
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 01:37

Резольвер ЛИР-ДР250А

Сообщение AndruRus » 27 апр 2015, 01:44

Возможно ли использование преобразователя ЛИР-960 для преобразования выходных сигналов резольвера в сигналы ПИ TTL. Если нет, то что посоветуете?

Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Сообщение Денис Кашин » 27 апр 2015, 09:23

Здравствуйте.
Да, он для этого и предназначен.
Код заказа ЛИР-960Р-хх-05-4096
где хх - входное напряжение питания 05В или 24В.
количество импульсов на 1 оборот резольвера 1024 (4096 дискрет).

AndruRus
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 01:37

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Сообщение AndruRus » 01 май 2015, 09:49

Денис Кашин писал(а):Здравствуйте.
Да, он для этого и предназначен.
Код заказа ЛИР-960Р-хх-05-4096
где хх - входное напряжение питания 05В или 24В.
количество импульсов на 1 оборот резольвера 1024 (4096 дискрет).
Спасибо, Денис.
А не могли бы Вы сообщить мне по e-mail стоимость ЛИР-ДР250А, ЛИР-960Р, ЛИР-915(RS-232/485), ЛИР-916(RS-232/485) и ЛИР-940-ISA-37pin-G2/G1.
С уважением Андрей Русанов, инженер АСУ ТП ИХЗ ФГУП "ГХК", г. Железногорск Красноярский край.

Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Сообщение Денис Кашин » 03 май 2015, 09:06

Здравствуйте. Передал в отдел маркетинга.

AndruRus
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 01:37

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Сообщение AndruRus » 19 янв 2018, 22:54

Здравствуйте.
Можно ли использовать резольверы вашей фирмы на частоте возбуждения 7 кГц при штатном U возбуждения ~7 В ?
Как такая частота скажется на качестве и точности выходных сигналов резольверов?
Предполагаем использовать ЛИР-ДР250 и ЛИР-ДР158 через плату DER11 частотного преобразователя фирмы SEW.

Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Сообщение Денис Кашин » 22 янв 2018, 11:42

Здравствуйте,
производитель трансформатора не нормирует параметры на частотах, отличных от 10 кГц.
По общей теории, резольвер сможет работать на частоте 7 КГц, при этом увеличится ошибка измерения скорости, и максимальная скорость вращения.
В статике точностные характеристики измениться не должны.

Ответить